账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7581|回复: 13

[涨姿势] 关于LED模组屏的功率

[复制链接]
     
发表于 2023-11-14 16:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下大家,展厅,售楼处常用的LED模组屏幕,功率一般多大,配电怎么配,是预留插座还是接线盒,谢谢
     
发表于 2023-11-14 17:01:53 | 显示全部楼层
个人习惯性做法是一平米一千瓦预估甩线过去
     
发表于 2023-11-14 17:14:40 | 显示全部楼层
同意二楼做法
     
发表于 2023-11-14 17:19:04 | 显示全部楼层
常用数据图集里有,可以参考一下,
     
发表于 2023-11-14 17:57:44 | 显示全部楼层
留配电箱,带电表,1平米1千瓦,最好再留个空调功率
     
发表于 2023-11-14 18:19:11 | 显示全部楼层
800~1000W/平米,2楼的基本上没问题
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 18:19:42 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2023-11-14 17:01
个人习惯性做法是一平米一千瓦预估甩线过去

好的,感谢
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 18:21:24 | 显示全部楼层
daihao119119 发表于 2023-11-14 17:01
个人习惯性做法是一平米一千瓦预估甩线过去

末端留接线盒还是插座呀
     
 楼主| 发表于 2023-11-14 18:22:58 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-11-14 17:57
留配电箱,带电表,1平米1千瓦,最好再留个空调功率

有个楼层配电箱的
     
发表于 2023-11-15 14:45:26 | 显示全部楼层
室外800W/m2,室内600W/m2
     
发表于 2023-11-15 17:28:36 | 显示全部楼层
预留接线盒  功率浮动很大
     
发表于 2023-11-16 20:29:03 | 显示全部楼层
按1KW一平方留,目前做的室内还是室外的基本都这个大小浮动。
     
发表于 2023-11-17 09:36:14 | 显示全部楼层
按P2.5的屏来说,1000W/平基本是峰值功率,平均功率不超500W/平
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-11-17 10:01:00 | 显示全部楼层
1000W/m2确实太高,就按LED光效100lm/W估算,光通量达到10万流明每平米,那怕将电源转换、视频计算、控制装置、散热风扇等能耗算进去,大幅度打个9折,换算成亮度还是太大了。就算是是户外,1000nit亮度差不多吧。
举个实例,我家老等离子电视,0.65m2左右,用电测插座测过半个月,一般情况也就180W功率,有些画面能达到短时间280W,说明书最大功率350W。等离子效率可比LED低多了。当然我亮度调得不是最大。
计算负荷要的是温升等效功率,不是瞬时功率。
13#的数据应该靠谱一些。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则