1、可对大于10m区段散热条件按段选择截面,是针对“按段选择截面”的,就是说小于10m不能考虑按段选择截面,不是您说的“只需要按照10m以上的敷设条件进行选择而忽略那些极短的敷设条件”这个意思。
2、GB50054-2011,3.2.6 当电缆沿敷设路径中各场所的散热条件不相同时,电缆的散热条件应按最不利的场所确定。条文说明:本条是根据现行国家标准《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002(等同采用IEC 60364-5-523)中的有关规定对原规范 第2.2.3条作了修改。
这里的原规范是GB50054-95,2.2.3原文:沿不同冷却条件的路径敷设绝缘导线和电缆时,当冷却条件最坏段的长度超过5m,应按该段条件选择绝缘导线和电缆的截面,或只对该段采用大截面的绝缘导线和电缆。
这里的5m才是可以忽略的极短敷设条件。修订后就没有了具体数据依据。 |
|