账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6471|回复: 14

[问题探讨] 很小的三层公建,需要每层设应急照明配电箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-11 09:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
很小的三层公建,每层一百多平,应急照明采用自带电源非集中控制系统,需要每层设应急照明配电箱吗?按图集的画法,是每层都设。是不是太浪费了?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-11 10:30:23 | 显示全部楼层
不用吧,一个防火分区,ALE放一层,每层灯具单独从ALE引出配电回路就行
     
发表于 2023-11-12 09:14:42 | 显示全部楼层
除非建筑说都是一个防火分区。否则要
     
发表于 2023-11-12 11:18:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主纠结在:是不是太浪费了?

还没有抓住甲方的心。
安装工程上,甲方最乐于在消防多花钱、免骚扰、买平安。

电气人要避免:自作多情式的省钱。
省的那点真是九牛一毛。

闪亮的幕墙,几千块钱一个平方。
豪华的装修,
奢侈的艺术摆件,
再种几棵低调的罗汉松

可能是gb51309 先入为主。
8层1箱、中毒太深、难以自拔。

点评

哈哈哈哈哈 我也中毒太深,全卡规范下限  发表于 2023-11-20 22:53
看D大师的评论真是享受。  发表于 2023-11-13 10:22
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-11-12 11:52:25 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-12 11:18
楼主纠结在:是不是太浪费了?

还没有抓住甲方的心。

楼主纠结在:是不是太浪费了?

说的对,不过,还真没见过这么小建筑,每层设一个的。
     
发表于 2023-11-12 13:43:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-12 19:00 编辑

这种小公建消防负荷等级应该是三级(如果有特殊情况消防负荷定为二级的,那还是要按照GB55037-10.1.6条执行,当然,如果整体是一个防火分区也不用每层设应急照明配电箱)。
那么不管建筑专业防火分区如何定义,都不受GB55037-10.1.6条的约束,不用每层设应急照明配电箱。
对于三级负荷应急照明,还是按照GB51309执行。
     
 楼主| 发表于 2023-11-12 15:05:33 | 显示全部楼层
谢谢wangguichao66。如果ALE放一层,每层灯具单独从ALE引出配电回路,那如果是其它层的正常照明失电(非火灾情况下,火灾情况下一层手动控制ALE点亮非持续型照明灯具),其它层的非持续型照明灯具是否能点亮?
     
发表于 2023-11-12 19:06:13 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-11-12 15:05
谢谢wangguichao66。如果ALE放一层,每层灯具单独从ALE引出配电回路,那如果是其它层的正常照明失电(非火 ...

既然是手动控制应急灯点亮,
那就是非集中控制系统,
非火灾状况下按照GB51309的3.7.1、3.7.2执行就行了。
非集中控制系统没有要求应急照明在正常照明失电时一定要点亮。
     
 楼主| 发表于 2023-11-12 21:04:19 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-12 19:06
既然是手动控制应急灯点亮,
那就是非集中控制系统,
非火灾状况下按照GB51309的3.7.1、3.7.2执行就行 ...

还是本问题的例子。设想一下,夜晚,二、三层正常照明因故失电(非火灾),走廊里一片漆黑。走廊里有疏散照明灯,此时疏散照明灯却不能点亮,是不是还不如以前的断电点亮的做法?会不会挨骂?
     
发表于 2023-11-12 22:44:20 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-11-12 21:04
还是本问题的例子。设想一下,夜晚,二、三层正常照明因故失电(非火灾),走廊里一片漆黑。走廊里有疏散 ...

有这种需求的,可以采用3.7.2的应急灯感应点亮。
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 08:15:12 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-12 22:44
有这种需求的,可以采用3.7.2的应急灯感应点亮。

非集中控制系统的,都应该有这种需求。问题是非集中控制系统的,大家都采用了3.7.2的应急灯感应了吗?
     
发表于 2023-11-13 08:36:30 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-11-13 08:15
非集中控制系统的,都应该有这种需求。问题是非集中控制系统的,大家都采用了3.7.2的应急灯感应了吗?

那倒不一定都有这种需求,
就像非寄宿的幼儿园和小学,
通道和活动场所基本上都有采光,
晚上小朋友都回家了,
也就不需要考虑停电照明的问题。
     
 楼主| 发表于 2023-11-13 09:06:10 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-13 08:36
那倒不一定都有这种需求,
就像非寄宿的幼儿园和小学,
通道和活动场所基本上都有采光,

谢谢。就比如现在到12月中旬,是一年当中白天最短的时候,东北地区,不到5点,天就黑了。此时,还没到下班的时间。无FAS的公建,采用非集中控制系统的,就有这个问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则