楼主: a892516429

[求助] 请问这种两台变压器联络,变压器的PE线需要跟着联络一起出去吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-13 09:38:43 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2023-11-12 10:37
说的不是开关说的是两变压器低压侧联络母线槽是用4P的还是5P的

5p或者外壳可以充当PE线的4P
     
 楼主| 发表于 2023-11-15 00:55:09 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-13 08:14
P是极的意思,断路器上用。您母线也用极来表示?

我看厂家写的母线槽规格都是几P的
1699980816271.png
     
发表于 2023-11-15 10:48:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-11-13 08:14
P是极的意思,断路器上用。您母线也用极来表示?

我问过母线槽厂家,他们说p是pian,汉语拼音片的意思
     
 楼主| 发表于 2023-12-8 00:14:08 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-11-10 19:14
联络用4P就够了:楼主这个系统图画法就不对,变压器如何出5根线?先了解一点接地以及PEN线在何处分为PE、N ...

我这画法是直接接地的做法,不是一点处接地的画法
     
 楼主| 发表于 2023-12-8 00:20:53 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-11-10 20:55
南网对于两台及以上变压器一点接地做法也是4P的,发电机出线都是4P。

那请问两排柜子没有连在一起,他们的PE线如何连通呢,你这个截图看着应该是一排柜子,PE保护导体直接在柜体内用扁钢直线就连一排了,但我这是两排柜子,难道直接用扁钢沿着地面敷设连通?