回复:请教临电问题。
<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-26 15:02:37</I>)的发言<BR>
<P>算变压器如下,(配电柜的不算了):</P>
<P>一、塔吊,最大起重负荷应当在额定功率处,不是最大转矩处。设塔吊工作在0.7额定功率处,实际情况在此附近。</P>
<P>因塔吊的提升速度是,4-8m/分钟。100m以下的工程,提升时间一般在5-15分钟。塔吊同时工作的可能性较低,工业民用上取0.1-0.2。因为本例塔吊数量较少,宜选大一点,取0.4-0.6。</P>
<P>当然每个塔吊的配线与保护可不是这样的,因为,吊重物不准悬停空中。供电的级别是二级。</P>
<P>P=120*0.4-0.6=48-72KW。</P>
<P>二、电焊机,暂载率取0.5,单相负荷均匀分布在三相,需用系数0.35.</P>
<P>P=180*0.7*0.35=44KW</P>
<P>三、搅拌机需用系数0.5</P>
<P>P=4*15*0.5=30KW</P>
<P>四、照明,按阴天施工条件,有50%照明负荷投入。</P>
<P>P=20KW</P>
<P>假定功率因数都相同的情况下,(不细算了所以假定一下)</P>
<P>总功率=150-180KW之间。选200或250变压器就足够的。</P>
<P>你这个施工规模,三排多层,选160就够。如果是一个高层选200的就够。</P></DIV><BR><BR>我感觉此计算方法是错的.最起码要分类计算有功和无功负荷后,再计算视在容量. 另,楼主的无功补偿量超大,估计应在变压器容量的15%. |
|