发表于 2007-10-26 00:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有谁做过临电吗?</P>
<P>我一个搞施工的朋友让我帮他做一个临电方案。</P>
<P>计算书出来后,发现唯一的400KVA箱变,需要400Kvar的补偿,而且荷载率也达到90%。</P>
<P>从来没做到过这么大的荷载率。</P>
<P>不知道临电在这方面是否可以放宽些要求呢?</P><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 chshchy 在 2007-10-26 0:06:14 编辑过」</div>
     
发表于 2007-10-26 00:15:24 | 显示全部楼层

回复:请教临电问题。

<P>板爷,你有没有算错啊?要这么大补偿吗?</P>
<P>你还不如把负荷一项项列出来,大家合计合计。</P>
<P>象诚斑那样,我给你加钱!</P>
 楼主| 发表于 2007-10-26 08:28:37 | 显示全部楼层

回复:请教临电问题。

<P>好的,我现在上传计算书。</P>
<P>数据是他们民工班提供的,很多电动机都不是常见的规格,可能还考虑了其他机带负荷等。但是应该差别也不大,就将就了。</P><BR> 200710268291219.rar (501 Bytes, 下载次数: 5)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 chshchy 在 2007-10-26 8:29:14 编辑过」</div>
发表于 2007-10-26 10:42:41 | 显示全部楼层

回复:请教临电问题。

<P>看了一下计算书,提供的资料不齐。不知那台100KW的是什么设备?另外各设备的功率因数取值可能偏低,算变压器</P>
<P>时至少可考虑乘0.9的同期系数。</P>
发表于 2007-10-26 12:02:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-26 15:02:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-10-26 22:18:48 | 显示全部楼层

回复:请教临电问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2007-10-26 10:42:41</I>)的发言<BR>
<P>看了一下计算书,提供的资料不齐。不知那台100KW的是什么设备?另外各设备的功率因数取值可能偏低,算变压器</P>
<P>时至少可考虑乘0.9的同期系数。</P></DIV>
<P><BR><BR>功率因数我也觉得确实偏低。因为咱是民建,工业没做过,相关资料也不好查。</P>
<P>变压器我的有功同期系数为0.85,无功同期为0.9,计算书上已注明。</P>
 楼主| 发表于 2007-10-26 22:22:38 | 显示全部楼层

回复:请教临电问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-26 15:02:37</I>)的发言<BR>
<P>算变压器如下,(配电柜的不算了):</P>
<P>一、塔吊,最大起重负荷应当在额定功率处,不是最大转矩处。设塔吊工作在0.7额定功率处,实际情况在此附近。</P>
<P>因塔吊的提升速度是,4-8m/分钟。100m以下的工程,提升时间一般在5-15分钟。塔吊同时工作的可能性较低,工业民用上取0.1-0.2。因为本例塔吊数量较少,宜选大一点,取0.4-0.6。</P>
<P>当然每个塔吊的配线与保护可不是这样的,因为,吊重物不准悬停空中。供电的级别是二级。</P>
<P>P=120*0.4-0.6=48-72KW。</P>
<P>二、电焊机,暂载率取0.5,单相负荷均匀分布在三相,需用系数0.35.</P>
<P>P=180*0.7*0.35=44KW</P>
<P>三、搅拌机需用系数0.5</P>
<P>P=4*15*0.5=30KW</P>
<P>四、照明,按阴天施工条件,有50%照明负荷投入。</P>
<P>P=20KW</P>
<P>假定功率因数都相同的情况下,(不细算了所以假定一下)</P>
<P>总功率=150-180KW之间。选200或250变压器就足够的。</P>
<P>你这个施工规模,三排多层,选160就够。如果是一个高层选200的就够。</P></DIV>
<P><BR>首先我谨代表我同学和我个人感谢你的帮助。</P>
<P>感觉你说的非常有道理,我也受益颇多。</P>
<P>不过感觉归感觉,谨慎期间,能问问治斑是做工业的或在临电有一定的经验吗?</P>
发表于 2007-10-27 17:13:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-27 17:47:49 | 显示全部楼层

回复:请教临电问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-26 12:02:04</I>)的发言<BR>需用系数法害死人。数据已经下载,正在计算中</DIV><BR>瞧这话说的,那你用什么计算方法?<BR>
     
发表于 2007-10-27 17:49:33 | 显示全部楼层

回复:请教临电问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-26 22:22:38</I>)的发言<BR>
<P>不过感觉归感觉,谨慎期间,能问问治斑是做工业的或在临电有一定的经验吗?</P></DIV><BR><BR>板爷,瞧你这话问的。
 楼主| 发表于 2007-10-27 22:39:38 | 显示全部楼层

回复:请教临电问题。

<P>当我把 <STRONG>治学以诚 </STRONG>的回复给我同学看的时候,他问我:确定?</P>
<P>茫然之下,就有了以上的问题。</P>
<P>确实没做过临电,那些设备也没有接触过,是真不知道呀。</P>
发表于 2007-10-27 23:03:33 | 显示全部楼层

回复:请教临电问题。

</P></DIV><BR><BR>我感觉此计算方法是错的.最起码要分类计算有功和无功负荷后,再计算视在容量. 另,楼主的无功补偿量超大,估计应在变压器容量的15%.
     
发表于 2007-10-28 01:13:37 | 显示全部楼层

回复:请教临电问题。

<P>哈哈哈,楼上的,诚斑的计算没问题啊,都说得很仔细了。</P>
<P>板爷的原题我没看,就这些负荷来说,这个变压器可以啊。</P>