可以并且是就应该只设一台进线切换柜;
商业计量在变压器高压侧或者低压侧出口处,你这里不涉及设置专用计量柜,可以在进线柜内设置一块多功能表,可以现场显示也可以电量数据远传;
ATSE本身就带联锁功能;
不需要母联,你这么小的工程也不可能设置母联。
PS:你这个供电方案其实不是很合理,你户外两个杆上变,进线用ATSE切换,说明是一用一备,两台户外杆上变有一台长期闲置?户内变电所你还能说我电工定期倒换变压器,户外杆上变可就不归你管了,你让电业局也定期去给你倒换?反正你这么小的供水工程估计你这个方案也就是对付过审查,最终实施就变成单电源三级负荷了。
|
|