账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5617|回复: 8

[问题探讨] 柴发机房储油间的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-10-30 22:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
机房里面有多个柴发时,是否可以通过设置1对1储油间解决。
     
发表于 2023-10-30 22:58:02 来自手机 | 显示全部楼层
貌似不能超过两个储油间,每个不大于1m3
     
发表于 2023-10-31 10:06:17 | 显示全部楼层
单个储油间总存储量不大于1立方,储油间数量没有规定
     
发表于 2023-10-31 11:08:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 gucheng 于 2023-10-31 11:21 编辑

1

1
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-31 12:30:40 | 显示全部楼层
我记得现在有卡脖子的补丁
不能一个机组对应2个储油间
谁能找到原文
     
发表于 2023-10-31 14:15:47 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-10-31 12:30
我记得现在有卡脖子的补丁
不能一个机组对应2个储油间
谁能找到原文

可以两个,见GB51348-2019第6.1.10条条文说明。
     
发表于 2023-10-31 17:04:48 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-10-31 12:30
我记得现在有卡脖子的补丁
不能一个机组对应2个储油间
谁能找到原文

应该是不能一个储油间对两个机组吧
     
发表于 2023-10-31 17:29:00 | 显示全部楼层
https://mp.weixin.qq.com/s/zIVCB7r5MzRl0WYqNoLvbg
     
发表于 2023-11-2 11:40:38 | 显示全部楼层
GB51348的条文说应设置储油间就是扯蛋,设置储油间变成了硬性规定!防火规范都是说当设置储油间时应怎么样怎么样。另外现在的中小型柴油发电机基本不需要设置储油间,带底壳油箱,设备成套的,难不成拆下来放你储油间!?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则