账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8327|回复: 13

[施工探讨] 奇葩案例!变电所做防静电地板如何施工?

[复制链接]
     
发表于 2023-10-26 16:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 阿森 于 2023-10-26 16:27 编辑

各位现场经验丰富的大佬们请看过来~

项目描述:
电池生产厂房,业主估计是觉得生产电池会造成空气中带电粒子变多,所以建厂时候特别注意跟这方面相关的东西,比如除必要情况不可以采用带锌、铜的金属物,如镀锌钢管、桥架,再比如变电所设置防静电地板……并且我网上搜了一圈,感觉做防静电地板的变电所案例好少。
现在的情况是高低压柜下进下出,只有一台500kVA的变压器,静电地板高300mm,没有电缆沟,所以现在就是我高压柜的出线YJV22-8.7/15-3x70和低压柜一根最粗的电缆是YJY-0.6/1kV-3x150+2x70,这两根电缆要从高300的静电地板内走感觉有难度。

我的问题:
1、在不破坏原有地坪的前提下,这两根电缆能否在300高的静电地板内弯曲并敷设(弯曲半径够不够)?
2、10kV高压电缆能否走在静电地板下面?
3、10kV高压电缆可以不走桥架敷设,而采用穿管敷设吗?穿管的话穿什么管?镀锌钢管不能穿,不锈钢管和pvc管可以吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-10-26 16:14:15 | 显示全部楼层
不多见,但之前工业项目做过,全静电地板
和信息机房做法一致,相当于全架空变电所,地面采用静电地板
发表于 2023-10-26 16:31:36 | 显示全部楼层
变电所做防静电地板没有必要
发表于 2023-10-26 16:32:12 | 显示全部楼层
这种弯曲半径肯定不够
     
发表于 2023-10-26 16:32:55 | 显示全部楼层
1,电缆弯曲半径一般是外径的10~15倍。
2,可以在沟里走,自然可以在静电地板下,但加个桥架更好些。
3,穿管也行,三芯电缆可以穿镀锌管的,单芯电缆不能单独穿金属管,穿金属管需要沿管割一条缝。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-26 16:37:26 | 显示全部楼层
1.可以敷设,150电缆的断路器应该装在柜体上层,且下方无阻挡。
2.可以;
3.都行,根据现场防火要求和机械防护要求具体确定。
     
发表于 2023-10-26 16:49:10 | 显示全部楼层
我没明白,为啥一定要用架空活动地板呢?

防静电又不是只有这一种做法??

VeryCapture_20231026164755.jpg




     
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:13:35 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-10-26 16:32
1,电缆弯曲半径一般是外径的10~15倍。
2,可以在沟里走,自然可以在静电地板下,但加个桥架更好些。
3, ...

十分感谢答复
     
 楼主| 发表于 2023-10-26 17:16:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-10-26 16:49
我没明白,为啥一定要用架空活动地板呢?

防静电又不是只有这一种做法??

咱也是一个很不理解。也有可能就是为了不做电缆沟,用架空地板走线的吧
     
发表于 2023-10-27 17:27:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-10-27 17:30 编辑

楼主没预留电缆沟吧?

业主只是想柜下出线、下面架空而已,
有的还是钢盖板、格栅板。

全架空、类似一个夹层,业主以后能乱走线、方便。

做沟就是太死板,2条沟、对大型配电房 显得出口数量少、电缆过于集中


当然柜顶出线走架空桥架也行,也能四面八方乱走线,但美观整洁性一般不如掩盖在下面的

点评

你分析的很对  发表于 2023-12-1 14:48
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-28 18:52:30 | 显示全部楼层
话说 不穿任何管 直接敷设线缆是否可行呢
数据机房现场的地板下 都是不穿任何管走网线的
不知道这种做法 强电是否可行呢
因为感觉穿管或者走桥架都不好施工 也不好检修
     
发表于 2023-11-1 22:48:06 | 显示全部楼层
可以搞。我10年在江苏常州做的一个项目就是这样设计的

点评

感谢分享  发表于 2023-12-1 14:47
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则