账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4648|回复: 10

[求助] 消防配电

[复制链接]
     
发表于 2023-10-26 10:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2023-10-26 10:21 编辑

请问:一个工程就只有一栋单体,功能是幼儿园,面积2450平方米,室外消防用水量不大于25L/s,消防系统上需要设置火灾自动报警和应急照明,那么:
1.根据教育建筑电气规范走道照明要为二级负荷,那么火灾自动报警和应急照明的敷等级怎么确定呢?(是按三级还是按二级呢?)
2.应急照明系统的竖向供电可采用何种形式呢?
3.对于应急照明系统是采用集中电源集中控制型呢还是采用非集中电源集中控制型呢?
4.非集中电源集中控制型的应急照明系统的系统图如何画呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-10-26 10:40:52 | 显示全部楼层
消防是三级,但既然要备用电源,就给两路也可以,应急照明采用集中控制型
     
 楼主| 发表于 2023-10-26 11:12:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-26 10:40
消防是三级,但既然要备用电源,就给两路也可以,应急照明采用集中控制型

应急照明采用灯具自带蓄电池集中控制型对不?
发表于 2023-10-26 11:15:11 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-10-26 11:12
应急照明采用灯具自带蓄电池集中控制型对不?

就采用集中电源集中控制型(别的厂家生产的少)
     
发表于 2023-10-26 11:34:56 | 显示全部楼层
二级负荷还有食堂主要设备等。消栓可以不纳入火灾报警系统管理,此时火灾报警系统可以设置区域报警系统,应急照明可以采用非集中控制系统。
     
发表于 2023-10-26 11:42:20 | 显示全部楼层
另外安防的负荷等级也为二级
     
发表于 2023-10-26 11:50:39 | 显示全部楼层
1、消防、非消防,负荷等级不要混为一谈,各按各的规范定义,互不影响(住宅除外)。
2、应急照明系统,没有其他消防设备的话,可以从总箱里单独拉一路电出来用。
3、有配电间的话,建议采用集中电源集中控制型,注意集中电源不能放在公共部位。
4、非集中电源集中控制型的应急照明系统,就是把集中电源取消,分散到末端灯具,其他基本一样画法。
发表于 2023-10-26 14:09:30 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-10-26 11:34
二级负荷还有食堂主要设备等。消栓可以不纳入火灾报警系统管理,此时火灾报警系统可以设置区域报警系统,应 ...

应急照明不宜采用非集中控制,GB51309第3.1.2

点评

是的。  发表于 2023-10-26 18:17
     
发表于 2023-10-26 14:30:18 | 显示全部楼层
1 按规范消防按三级负荷即可;2 你这个应该是整栋楼一个防火分区,从消防总箱引一路电源就行,设一个集中电源,8个回路应该够了;3 有火警系统,采用集中电源集中控制型
     
发表于 2023-10-26 19:26:35 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-10-26 14:09
应急照明不宜采用非集中控制,GB51309第3.1.2

GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准,这种情况不就是设区报吗?应该用集中控制型;
1698319314593.png
1698319585298.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则