账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6312|回复: 12

[规范条文] 《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)8.4.1.1

[复制链接]
     
发表于 2023-10-24 14:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具、电子等类似用途的厂房;
请问生产电线电缆丁类厂房属于电子类厂房吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-10-25 09:17:55 | 显示全部楼层
丁类不用做报警
     
发表于 2023-10-25 09:19:35 | 显示全部楼层
生产电线电缆的不是丁类厂房吧吧
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-25 09:36:21 | 显示全部楼层
电线电缆肯定不是电子类
     
发表于 2023-10-25 10:10:16 | 显示全部楼层
不是电子类厂房。同样对建筑定性存疑。
     
发表于 2023-10-25 10:23:37 | 显示全部楼层
电缆厂的话不好说,有不属于丙类的可能(如矿物绝缘电缆)。
电线厂似乎没有这种可能。
     
发表于 2023-10-25 13:02:55 | 显示全部楼层
让建筑专业去定性,我觉得丁类不太合适。
     
发表于 2023-10-25 16:49:55 | 显示全部楼层
定义成丁类,不是生成可燃物的就不用,请建筑明确定性类别
     
 楼主| 发表于 2023-10-27 12:33:03 | 显示全部楼层
看到《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021表3.3.7-11第2.电子工业电子材料类有电线电缆,但建筑定性又为丁类属于难燃,不知道按哪个了
     
发表于 2023-10-27 13:09:07 | 显示全部楼层
电缆生产涉及的拉丝 挤塑 成缆  铠装 铜屏,有机材料的护套、绝缘会不会是丙类
很多和光缆类似,
光缆厂有标准
光缆生产厂工艺设计规范 GB51067-2014


4.1.5  光缆生产厂房的火灾危险性类别应为丁类。
还是强制性条文,如定性为丙类 可判违反强条。



4.1.5  光缆生产过程中虽然使用着多种塑料,但工艺控制精准,着色、并带和成束采用UV固化,无明火产生;二次被覆、护套生产线使用的护套料挤塑后立刻进入冷水槽中冷却,着火的可能性极小;在对设施环境的要求中,提出要设置火灾自动报警与消防联动系统,提升光缆生产厂房的消防能力;由于光缆生产线布置的特点,厂房的火灾危险性类别定为丁类,防火分区面积可以不受限制,符合光缆生产厂房的实际。
此条是重大安全问题,所以为强制性条文,必须严格执行。



     
发表于 2023-10-27 13:12:26 | 显示全部楼层
电子厂房包括哪些,电子标准有罗列
元器件、芯片、光纤、光伏板、LCDLED显示屏,这些是电子类
基本都是和SiO2、Si有关的

     
 楼主| 发表于 2023-10-27 13:37:02 | 显示全部楼层
多谢各位了!看建筑专业的火灾危险性类别定性,丙类就做报警,丁类就不做。
     
发表于 2023-10-28 10:48:01 | 显示全部楼层
这就看建筑专业火灾危险的定性了,吼吼
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则