账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5666|回复: 5

[问题探讨] 关于开水间局部等电位

[复制链接]
     
发表于 2023-10-17 09:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我找了一下,规范上没有明确开水间做不做LEB的条文,一般都是带淋浴的卫生间做,公共卫生间常规不做,但是开水间或者教学楼的饮水处,有人做有人不做,到底有没有依据?请加一下各位
发表于 2023-10-17 10:06:06 | 显示全部楼层
保护电器能在规定的时间内切断电源,就可以不设局部等电位。看一下50054第5.2节
     
 楼主| 发表于 2023-10-17 10:15:35 | 显示全部楼层
十里春风不如你 发表于 2023-10-17 10:06
保护电器能在规定的时间内切断电源,就可以不设局部等电位。看一下50054第5.2节

谢谢,看到了。
     
发表于 2023-10-17 12:46:08 | 显示全部楼层
一直不知道这种如果做等电位都需要什么连接在一起呢  PE线 设备金属外壳 金属门 金属管道 金属水龙头?
发表于 2023-10-17 13:46:06 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-10-17 12:46
一直不知道这种如果做等电位都需要什么连接在一起呢  PE线 设备金属外壳 金属门 金属管道 金属水龙头?

是的,用导线把这些都接起来
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-18 11:27:06 | 显示全部楼层
这种安全第一,都会设置的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则