账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 113120

[求助] 单相双电源转换开关

[复制链接]
     
发表于 2023-9-30 09:08:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-9-30 09:12 编辑
dqaq 发表于 2023-9-29 16:10
这是另一个问题,即避免操作过程中短暂的断中问题,与开关N极接触不良导致的断中不是一回事。按王老等业 ...

您说的这些理论上存在的可能性,这个我也认可。
不过实际运行中发生的断零事件有多少是因为断路器N极接触不良导致的,
没有看到权威统计分析数据,
真的有点怀疑N极接触不良导致是不是属于极小概率事件。
因为实际运行中为单相负荷供电的上级3P/4P断路器寿命周期内操作次数感觉很有限,
像住宅这种除了检修和故障跳闸没人会去动它,
像学校这种建筑大不了每次放假关一下总闸,寿命周期内也没有多少次,操作次数远小于设计寿命次数。




     
发表于 2023-9-30 09:34:53 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-30 09:08
您说的这些理论上存在的可能性,这个我也认可。
不过实际运行中发生的断零事件有多少是因为断路器N极接 ...

       我也怀疑这种说法,只是一种逻辑不悖的推测,但并没有实际数据的支持。但一想起业界很大一批设计人员对隔离电器强烈的抵触情绪(若干年前审图是基本每个项目都会碰到),以及车轱辘式的辩论赛,不想说。
       当低断兼做隔离电器时,必须同时遵守低断和隔离电器两者的选择要求。比如,低规3.1.15条,明确规定TT系统负荷侧有N导体时,隔离电器必须能断N。这时如果用低断兼作隔离,必须选用有开闭N极的型式。其实对TN-S系统,除了电源级配电外,中间级和终端级配电,低断如果兼作隔离,也应如此。
     
发表于 2023-9-30 09:49:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-30 09:34
我也怀疑这种说法,只是一种逻辑不悖的推测,但并没有实际数据的支持。但一想起业界很大一批设计 ...

谢谢回复!顺祝节日快乐!
业界好多类似争议,根本原因就是缺乏基础数据支撑,
就像抛开剂量谈毒性一样。
有能力的研究所之类和有资源的专家们没人愿意干这种脏活累活,
可怜的设计圈只能就此打打嘴仗、争论不休。


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 09:58 , Processed in 0.067881 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表