账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6019|回复: 10

[问题探讨] 路灯T接后,压降如何计算

[复制链接]
     
发表于 2023-9-25 08:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如截图,这两种方式对灯具供电。路灯电缆干线等截面T接,小弟觉得方式1的电压降是方式2的一半。不知是否正确。我理解,方式1这种T接后,相当于把灯具分成了两个独立的回路,相对于方式2,方式1的每个回路电流减少了一半(和方式2比少了一半的灯具),二两种方式回路阻抗是一样的(假设电缆都是等截面T接)。干线等截面T接,相当于增加了一个路干线,每路干线带一半的灯具。
路灯T接.png
路灯T接.png
     
 楼主| 发表于 2023-9-25 08:44:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 cherish672 于 2023-9-25 08:46 编辑

如果上述结论成立的话,延伸一下,这个截图里的,划线的两个回路,如果线缆长度和规格,灯具一样的话,划线的两个回路,末端灯具的压降是一样的吗?
路灯T接1.png

点评

不一样,下面那个回路倒数第二段的电流包含了最右边那列三盏灯的电流  发表于 2023-9-25 11:36
     
发表于 2023-9-25 09:52:28 | 显示全部楼层
你这个是非规则的,要准确计算比较麻烦。工程上,计算可以简化一下。
发表于 2023-9-25 11:19:41 | 显示全部楼层
方式1的电压降是方式2的一半
     
发表于 2023-9-25 11:35:11 | 显示全部楼层
一楼方式1是2的一半
二楼严格来说不一样主要是路由长度影响
     
 楼主| 发表于 2023-9-25 13:53:16 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-25 11:35
一楼方式1是2的一半
二楼严格来说不一样主要是路由长度影响

二楼那个图,如果路由长度一样呢?
     
 楼主| 发表于 2023-9-25 14:07:41 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2023-9-25 08:44
如果上述结论成立的话,延伸一下,这个截图里的,划线的两个回路,如果线缆长度和规格,灯具一样的话,划线 ...

二楼截图1,你说的电流不同,是不是这个意思,见下面截图,图中的三个回路,假设每个回路电流是1,则三个回路的中电流值,为截图中标注的呢。
路灯T接.png
     
发表于 2023-9-25 18:15:45 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2023-9-25 13:53
二楼那个图,如果路由长度一样呢?

线径距离都有关系。
     
发表于 2023-9-25 21:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
这就是电力系统潮流计算的模型吧?

PQVθ

     
 楼主| 发表于 2023-9-26 08:32:28 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-9-25 18:15
线径距离都有关系。

假设线径和距离都一样,唯一不同的就是回路连接方式。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则