[求助] 丁类车间需设配电间?怎么破解

[复制链接]
     
发表于 2023-9-20 17:32:55 | 显示全部楼层
车间配电直接落地柜放外面了?
 楼主| 发表于 2023-9-21 09:13:26 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-9-20 14:30
四四方方、干干净净的空间,凸出一个角,对强迫症极度不友好、有违艺术美观性

这种情况用灯自带电池的“ ...

这个注意好!!!我主要困惑的是工业建筑按民标提。
 楼主| 发表于 2023-9-21 09:17:26 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-20 17:10
1、楼主说的集中电源非集中控制型应急照明配电箱,有点怪怪的,
集中电源就是集中电源,就不是应急照明配 ...

感谢回复,是我的说法不严谨,应急照明配电箱应改为集中电源箱。
     
发表于 2023-9-21 10:42:53 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-9-20 15:11
工业建筑审查用民标条文作为依据提意见不合适吧。集中电源设配电间是51309的要求

曾经和审图探讨过,后来达到了激烈的程度。不管什么一定要设配电间。后来没办法了,让甲方去和审图说。拿钱的是爸爸。

点评

审图提错依据,有点恼羞成怒了吧  发表于 2023-9-21 11:02
     
发表于 2023-9-21 10:56:51 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-9-21 10:42
曾经和审图探讨过,后来达到了激烈的程度。不管什么一定要设配电间。后来没办法了,让甲方去和审图说。拿 ...

51309不算民标规范啊,不分工业 民用,只要做应急照明系统的,都需要遵照这本规范

点评

审图提的是51348  发表于 2023-9-21 11:01
     
发表于 2023-9-21 11:03:29 | 显示全部楼层
我遇到过,让建筑轻钢龙骨隔一间电气小间。完事