楼主: lh19930615

[问题探讨] 消防切非

[复制链接]
     
发表于 2023-9-13 09:04:04 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-9-13 08:55
这个倒不光是消防认证问题。不是技术实现问题,涉及一系列的东西,包括大部分的认知,习惯,默认做法。如查 ...

这个有点过虑了。
智能化系统特别是安防系统都有UPS后备电源,
像门禁这种就更需要了(除了断电自动解锁的场所外),
否则碰到停电人关在房间内出不来是不是很尴尬。
     
发表于 2023-9-13 09:17:20 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-13 09:04
这个有点过虑了。
智能化系统特别是安防系统都有UPS后备电源,
像门禁这种就更需要了(除了断电自动解锁 ...

我只是举例说因为物业按照常规管理,认为电力监控不重要,随意关掉。
想讲的是,一种做法改变涉及一系列的改变。
《建筑消防设施的维护管理》GB25201针对各消防设施都有专门规定,对探头,对报警器,对联动,对消火栓,报警阀。。。。包括维修时间,备品备件处理,替代管理办法
   当然对这种出现的“消防新锐“没有纳入其中,那么其调试维修管理也就失去了规则。
    这种规则的缺失,也可能造成重大的风险。
   所以,改变一种做法,是需要一些列配套和铺垫的
     
发表于 2023-9-13 09:42:45 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-9-13 09:17
我只是举例说因为物业按照常规管理,认为电力监控不重要,随意关掉。
想讲的是,一种做法改变涉及一系列 ...

您这样慎重作为设计本来是必须的,
可惜实际运营那一块真的现状惨不忍睹,
连消火栓灭火时没水的事都时有报道,
所以这种切非本来就可以手动完成、只是有了联动消防主机就顺带做上的事,
我觉得现阶段就没必要想的太周全了。

当然,如果有一天主要的消防设施运维很完善了,这种小细节也关注起来,那就太好了。
     
发表于 2023-9-14 13:26:59 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-9-12 18:04
所谓的可靠性高,一直是个伪命题,纯机械就一定可靠吗;既然那么不相信电子技术的发展,还搞什么消防报警 ...

从设计原则上来说,你环节多,就说明故障点多,可以了解一下UPS和HVDC
     
发表于 2023-9-14 16:24:00 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-9-13 09:04
这个有点过虑了。
智能化系统特别是安防系统都有UPS后备电源,
像门禁这种就更需要了(除了断电自动解锁 ...

停电了,锁就断电了。