先说功率因数直接用设备容量除以变压器容量综合系数在0.889
这个综合系数很高而且这种计算还是按变压器彻底拉满只要有向上波动就是吃过载性能,
关于我为什么没有提需要系数和同时系数,在初期启机或者清洁后再次启机这个基本就是最高功率差也不会太多,而且这个时间不会很短,基本是在半小时以上。这样对系统危害太大。
关于功率因数应该参照配四13页1.4-4中cos取值0.8.根据常见厂家提资主要集中在0.85左右很难有靠近0.9的(得狂加钱而且某些类型压根就是做不到)
这个事更多是极端情况占主要影响。算作一个反常的东西 |
|