账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1651|回复: 4

[求助] 车库

[复制链接]
     
发表于 2023-9-7 15:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库的常开排烟口(平时排风,火灾时排烟),需要信号线和电源线么?还是都不需要
     
发表于 2023-9-7 16:42:53 | 显示全部楼层
不用,280度防火阀要。
     
 楼主| 发表于 2023-9-7 19:39:47 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-9-7 16:42
不用,280度防火阀要。

输入模块也不用吧
     
发表于 2023-9-8 10:37:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-9-8 11:07 编辑

假如不是几个防烟分区共用一台排烟风机,也就是说不存在相邻防烟分区排烟时关闭该排烟口,就只做监视,需要输入模块,否则需要输入输出模块。
发表于 2023-9-8 10:59:35 | 显示全部楼层
需要输入模块
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则