账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5126|回复: 6

[求助] 消防广播系统中,广播分区一般是如何划分的?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-7 08:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
问一个小白的问题,消防广播系统的广播分区是怎么划分的?有没有什么规范或者依据?可以说比如一个四五层的办公楼整体算一个广播分区吗?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-9-7 10:40:11 | 显示全部楼层
现在要求全楼广播,从这点来说,可以不分区。
     
 楼主| 发表于 2023-9-7 10:53:56 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-9-7 10:40
现在要求全楼广播,从这点来说,可以不分区。

如果是比较大园区,有多个单体建筑,消防广播分区就按照各单体各一个分是否可行?
     
发表于 2023-9-7 12:22:07 | 显示全部楼层
我认为是可行的,《火规》没有要求,同时可参考一下《民标》16.2.4条。
     
 楼主| 发表于 2023-9-7 14:25:51 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-9-7 12:22
我认为是可行的,《火规》没有要求,同时可参考一下《民标》16.2.4条。

谢谢您的解答
     
发表于 2023-9-7 14:35:14 | 显示全部楼层
《民标》13.3.6条1,2款
     
发表于 2023-9-7 17:23:01 | 显示全部楼层
一般是按楼层或防火分区
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则