[问题探讨] 保护接地的引下线是否可以和防雷引下线共用?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-5 23:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bcdchenp 于 2023-9-5 23:56 编辑

在利用结构柱钢筋作接地引下线时:保护接地的引下线,如配电室的接地引下线、设备外壳的接地引下线(如果有)、卫生间局部等电位箱的引下线(如果有)、总电位端子箱的接地引下线等,是否可以和防雷引下线共用? 捕获.JPG   

这张图片可能是来自IEC标准的图,把什么都是往PE排上接,把PE线当地,实现了和防雷引下线的分开,但是不一定满足我们的国情,我们审图和业主一般要求利用接地引下线接到大地上,才可能算接地。





     
发表于 2023-9-6 08:54:29 | 显示全部楼层
防雷引下线是干什么用的,
保护接地线是干什么用的。
这两样搞清楚了没有?

但是不一定满足我们的国情?
什么国情说说看。
     
发表于 2023-9-6 09:33:32 | 显示全部楼层
现在防雷接地竟然分东西方了吗? 东方归玉皇大帝还是如来佛祖?西方归上帝吗
     
 楼主| 发表于 2023-9-6 10:14:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 bcdchenp 于 2023-9-6 10:17 编辑
777777777 发表于 2023-9-6 09:33
现在防雷接地竟然分东西方了吗? 东方归玉皇大帝还是如来佛祖?西方归上帝吗

比如风机一般外壳要接PE线吧,审图意见依然有:事故风机应静电接地。你不还是得的画个接地扁钢,接到地球上吗?
     
发表于 2023-9-6 10:37:51 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2023-9-6 10:14
比如风机一般外壳要接PE线吧,审图意见依然有:事故风机应静电接地。你不还是得的画个接地扁钢,接到地球 ...

是要接到地球上,

终点都一样,过程不一样

或者到最后都是死,那大家活的都一样吗


这个例子不恰当 意思差不多吧  
     
发表于 2023-9-6 10:48:07 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2023-9-6 10:14
比如风机一般外壳要接PE线吧,审图意见依然有:事故风机应静电接地。你不还是得的画个接地扁钢,接到地球 ...

防雷引下线是将雷击的雷电流引到地球上的,
和设备的PE线接地有啥关系,
你这事故风机还有机会给雷击不成?
     
发表于 2023-9-6 10:49:44 | 显示全部楼层
       术语完全用错了。楼主可能是想说接地引线,也就是连接接地极与地面接地连接板的那段线。那段线利用防雷引下线没有任何问题。变电所还专门找防雷引下线作接地引线。
       没听到过有接地引下线一说。专业的术语分两段命名,分别叫接地引线和接地连接线,一段将地下引到地上,另一段在地上进行连接。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-9-6 11:18:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-9-6 11:26 编辑

设备外壳的保护接地连PE,卫生间局部等电位箱一般不引下至基础,接所在结构刚接即可,中性点接地可以直接引至基础,也可以引到总电位端子箱,再由端子箱通过接地线至基础,一般不与防雷引下线共用。防静电接地干线可利用保护接地干线。
     
 楼主| 发表于 2023-9-6 17:26:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-6 10:49
术语完全用错了。楼主可能是想说接地引线,也就是连接接地极与地面接地连接板的那段线。那段线利用 ...

差不多就是这个意思,有把雷电流引到设备上,造成雷电反击的风险吗?
     
发表于 2024-6-18 12:36:13 | 显示全部楼层
bcdchenp 发表于 2023-9-6 17:26
差不多就是这个意思,有把雷电流引到设备上,造成雷电反击的风险吗?

雷电反击   是采用等电位及浪涌保护器措施。这图里引下线是直接接到接地极,接地极再与PE排连接。