账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5498|回复: 10

[规范条文] GB55025第2.0.12条理解

[复制链接]
     
发表于 2023-8-30 16:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
条文内容:居室 (客房)的配电箱不应安装于公共走道、电梯厅内。问题:中小学每间宿舍的配电箱,不应装在走道(之前常设位置),装在宿舍内学生很可能要操作,似乎不安全。需要额外增加什么安全措施吗?
发表于 2023-8-30 16:36:32 | 显示全部楼层
装在宿舍内学生很可能要操作,似乎不安全,走道学生也可能操作
     
发表于 2023-8-30 16:38:24 | 显示全部楼层
安装得高一些 然后上锁
     
发表于 2023-8-30 17:27:37 | 显示全部楼层
这个概念错误必须纠正一下。终端配电箱有专业/非专业人员用两种类型,如PZ30与PZ20。只要选用非专业人员用的类型,操作是没有危险的。前提是针对正常人,即“外界影响”中“使用条件”里面“人的能力”款,BA1就是正常人。小学生和初中生属于BA2,可上锁。
     
发表于 2023-8-31 09:26:54 | 显示全部楼层
这里说是客房,不要求宿舍的配电箱。
     
发表于 2023-8-31 09:35:17 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-8-31 09:26
这里说是客房,不要求宿舍的配电箱。

此条文在基本规定章节里,条文里有“居室”

点评

对对,要都照你那么想,少太多事了。  发表于 2023-8-31 14:36
     
发表于 2023-8-31 11:29:30 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-8-31 09:35
此条文在基本规定章节里,条文里有“居室”

条文说明里只提到客房啊

点评

正文这么清楚,看什么条文说明  发表于 2023-8-31 14:24
     
发表于 2023-8-31 14:36:02 | 显示全部楼层
学生宿舍能不能不按住宅、酒店考虑

就按办公室、商业做法。
每间不设置配电箱,一层一个总箱。
照明、插座、空调,都从总箱接
     
发表于 2023-8-31 14:40:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-8-31 14:43 编辑
libocai 发表于 2023-8-31 11:29
条文说明里只提到客房啊

从权威性和法律效力都是正文大于条文说明(后面开篇明义写了不具备与正文等同的法律效力)。条文说明可以解释正文但不能与正文不一致。如果不一致也是以正文为准。这应该是基本原则吧  有歧义或不同理解的规范条文(包括说明)已经太多了,这条还算不上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则