官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
wangguichao66 发表于 2023-9-4 16:46 GB55024-2022《建筑电气与智能化通用规范》 第4.3.7条:对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过 ...
使用道具 举报
Realliu 发表于 2023-9-4 18:09 我这边的审图师还是比较保守的,遇到消防问题基本是按保守和严重的执行。
ShadowShinyui 发表于 2023-9-4 18:21 首先这条是针对明确主备用的,这种做法有逻辑漏洞还挺大。所以现在水都是X用Y备互为主备
wangguichao66 发表于 2023-9-5 14:53 消防泵主备是互为备用, 不管那个泵作主泵, 过负荷时能切换到备泵工作就不违反GB55024-4.3.7条要求。 ...
消防应急照明专题帖子汇总
hbb1122 发表于 2023-8-31 11:39 所以,结论是:主、备泵的供电回路断路器都采用单磁的,主泵的热继过负荷动作,备用泵的热继过负荷只报警, ...
ShadowShinyui 发表于 2023-9-5 15:40 不是不违反是这条根本不适用。 两类主备方式看着好像一样底层逻辑差很多
wangguichao66 发表于 2023-9-5 15:49 有多深奥的底层逻辑,说说看? 消防泵控制柜用这么多年了, 无论选择1主2备还是2主1备哪一种,
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页