楼主: .P.atient

[问题探讨] 住宅建筑剪刀梯,每个休息平台布9W应急灯,能满足地面最低照度10lx要求吗

[复制链接]
     
发表于 2023-8-31 10:48:29 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-31 10:33
他里面对其解释就是最低平均照度

我国消防技术标准均采用“地面平均水平照度值”,例如,现行国家标准 ...

的确,GB55037实施指南有这段话:我国消防技术标准均采用“地面平均水平照度值”,例如,现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016,《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309。

所以这种指南还是少看为好,净说瞎话。
     
发表于 2023-8-31 10:52:26 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-31 10:48
的确,GB55037实施指南有这段话:我国消防技术标准均采用“地面平均水平照度值”,例如,现行国家标准《 ...

GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第13.6.5条1款: 消防应急 (疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设置
在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌人式安装方式。灯具选择、安装位置及灯具间距以满足地面水平最低照度为准;疏散走道、楼梯间的地面水平最低照度,按中心线对称 50%的走廊宽度为准;大面积场所疏散走道的地面水平最低照度,按中心线对称疏散走道宽度均匀满足50%范围为准。


这一条怎么看
     
发表于 2023-8-31 10:58:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-31 11:00 编辑
777777777 发表于 2023-8-31 10:52
GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》第13.6.5条1款: 消防应急 (疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设 ...

这一条没啥问题。
照度是“地面水平最低照度”,
按中心线对称 50%的走廊宽度为准、按中心线对称疏散走道宽度均匀满足50%范围为准,
这两条是指“地面水平最低照度”要求对应的范围,19D702-7里讲的很清楚。
     
发表于 2023-8-31 11:01:19 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-31 10:42
GB55037实施指南里面讲的

指南笔误而已。结合前后文看
     
发表于 2023-8-31 11:09:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-8-31 11:12 编辑
dqaq 发表于 2023-8-31 09:21
很好奇这个算法,楼梯面是斜的,每个踏步与灯的高度都有所不同,一步步死算,还是怎么怎么近似地算一下?

菜总的算法就是特定区域的点照度(微分循环)计算。既然可以确定楼梯踏步高度和定位(相对于灯具定位和安装高度)当然可以算。只是会比一般平面计算复杂些而已,http://www.jzdq.net.cn/club/thread-121527-1-1.html

点评

看到文章了,学习了  发表于 2023-8-31 15:39
     
发表于 2023-8-31 11:14:11 | 显示全部楼层
地面最低水平照度,不知道为啥写成了地面水平最低照度
     
发表于 2023-8-31 11:30:41 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-8-31 11:14
地面最低水平照度,不知道为啥写成了地面水平最低照度

只能说明写的人基本概念不清,“水平照度”是一个术语
     
发表于 2023-8-31 13:44:08 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-8-31 11:01
指南笔误而已。结合前后文看

但是真的有几个人去算最低照度的呢
     
发表于 2023-8-31 13:47:30 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-31 09:26
1、8W 450lm
现在应急灯光效没有这么低的吧?
2、建议看看应急照明照度计算公式。

看了下19D702-7最后面的资料,的确要900多的lm才够。
     
发表于 2023-8-31 15:25:55 | 显示全部楼层
9W功率太大

一般每个平台6---7W的即可

2个灯沿每段梯段的中心线布置

平台肯定没问题、主要是梯段要照到。


一个小小楼梯,现在成了电气工程师画图很费时间的部位

引上引下、考虑布线是否方便

我看以后,除了建筑专业出楼梯详图,电气也要出楼梯详图了。
     
发表于 2023-8-31 16:21:45 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-31 15:25
9W功率太大

一般每个平台6---7W的即可

够不够不是拍脑袋确定的。菜总是提供了理论计算数据的。你说多大够是做了实测?
     
发表于 2023-9-14 17:58:57 | 显示全部楼层
这个真的需要去计算吗?只要说明里写了,平面上看着差不多就行了,不相信审图或者验收时会去真实计算照度
     
发表于 2023-9-14 18:00:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-8-31 16:21
够不够不是拍脑袋确定的。菜总是提供了理论计算数据的。你说多大够是做了实测?

10lx的要求本身是不是拍脑袋决定的都不知道呢
     
发表于 2023-9-15 08:35:13 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-9-14 17:58
这个真的需要去计算吗?只要说明里写了,平面上看着差不多就行了,不相信审图或者验收时会去真实计算照度

不需要每个项目都去计算,
但前提是就算过一次或者有别人计算的结果(小菜大神已经无私奉献了)可供参考。

没有这个前提,怎么能知道是差不多还是差得多?

审查师也是在这个基础上提意见的,
如果灯具照度或者功率差的比较多就会提意见让设计师复核。
     
发表于 2023-9-15 08:42:02 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-9-14 18:00
10lx的要求本身是不是拍脑袋决定的都不知道呢

提醒您搞清楚自己的身份。

作为规则制定者,编制人拍脑袋人家可是主管部门认可的,我们这些屌丝能拿人家怎样?

设计和审查都是规则的执行者,不按照规则执行分分钟给别人判定违反强条,那是要处罚的。

所以,别人拍脑袋可以,你我拍脑袋可能面临严重后果,能一样吗?