账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7724|回复: 10

[求助] 水炮是否带视频摄像功能?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-29 20:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:水炮是否带视频摄像功能?这个带或者不带摄像功能由什么决定呢?
     
发表于 2023-8-30 08:47:40 | 显示全部楼层
貌似现在的水炮都用总线图传技术了,可以有彩色图像了。
     
发表于 2023-8-30 09:16:21 | 显示全部楼层
没有实际使用过,只根据规范要求说说个人看法:
水炮的探测装置有好多种:探测装置应采用复合探测方式,如感烟和图像复合、红外和紫外复合、红外和图像复合、红外双波段或红外多波段复合等(《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》4.3.4条文说明)。
你说的视频摄像功能应该是指图像火灾探测器(也可以输出图像)。

所以带不带摄像功能看你选择什么探测器类型的水炮。
     
发表于 2023-8-30 09:41:49 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-30 09:16
没有实际使用过,只根据规范要求说说个人看法:
水炮的探测装置有好多种:探测装置应采用复合探测方式,如 ...

选什么类型的水炮,电气专业管不了,水专业也不在意是不是带图像功能。
     
发表于 2023-8-30 09:56:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-30 09:41
选什么类型的水炮,电气专业管不了,水专业也不在意是不是带图像功能。

说得对。
其实我也没搞懂题主的意图是什么,
只是就事论事。
难道题主还想利用水炮的摄像功能做其他事情吗?
这个有点不可思议。

     
发表于 2023-8-30 10:01:34 | 显示全部楼层
我们一般说的消防水炮,水专业一般指喷射型自动跟踪定位射流系统。根据GB55036第7.0.11.4,具有扫描定位,应该是具有摄像功能
     
发表于 2023-8-30 10:59:52 | 显示全部楼层
必须带视频传输功能,因为要具有在消控室手动控制功能,没视频怎么手动瞄准;
带录像功能则是规范要求,GB51427-2021第4.3.7条
     
发表于 2023-8-30 11:24:57 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-30 09:56
说得对。
其实我也没搞懂题主的意图是什么,
只是就事论事。

电气经常用消防水炮的图像探测功能作为超过12m空间的一种探测首段,规范要求“宜”设两种探测
     
发表于 2023-8-31 11:39:23 | 显示全部楼层
消防水炮有自带摄像头的
     
发表于 2023-8-31 11:44:25 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-30 11:24
电气经常用消防水炮的图像探测功能作为超过12m空间的一种探测首段,规范要求“宜”设两种探测

水炮不带图像探测功能也会带其他探测功能,
都可以作为高大空间的第二种探测,
没看出来这个和题主问题的目的有啥关联。
     
发表于 2023-8-31 15:58:51 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-31 11:44
水炮不带图像探测功能也会带其他探测功能,
都可以作为高大空间的第二种探测,
没看出来这个和题主问题 ...

抱歉,应该引用您在5楼的回复“......难道题主还想利用......”
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则