账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nihaoccs

[求助] 排烟风机总管280℃ 排烟防火阀

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-8-24 21:59:39 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-24 17:22
16D303-2第二次印刷,连锁线(2芯)控制24V中间继电器,再由中间继电器的常闭触头控制接触器。

感谢
     
发表于 2023-8-25 08:05:43 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-24 14:11
怎么在火自报系统图上表述

与FAS系统无关,FAS系统图上不用表述,这根线有些设计院画在电力平面图上,有些设计院画在FAS平面图上
     
发表于 2023-8-25 08:28:34 | 显示全部楼层
xwz778 发表于 2023-8-24 14:43
是这样的。

另外,我谈不上什么老师,普普通通制图员

达者为师,应该的,谢谢xwz778老师。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则