账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7289|回复: 12

[问题探讨] 消防配电柜二次回路熔断器问题。

[复制链接]
     
发表于 2023-8-24 10:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
前几天参加消防验收,消防验收人员对风机房的配电箱提了一条:“3F风机房风机控制箱内安装过负荷保护(熔断器),不符合《湖北省建设工程消防设计审查验收及疑难问题技术指南》第10.1.21条的规定;”,这个熔断器是二次回路里的,图集里也是这么采用的,难道真的不行?


10.1.21内容:
10.1.21
为消防动力设备配电的线路,其过负荷保护应符合下列规定:
1 对于消防排烟风机、消防补风机、正压送风机等无备用风机的消防设备,不宜装设过负荷保护,当装设过负荷保护时应仅动作于信号报警,而不应切断电源,且过负荷报警信号应取自热继电器的报警信号,且声光警示信号送至消防控制室。
2 对于设有固定备用泵的消防泵类等设备,其工作泵的过负荷保护应动作于跳闸,备用泵过负荷保护时应仅动作于信号, 且声光警示信号送至消防控制室。此时固定备用泵也可不装设过负荷保护。
3 对于消防与平时兼用的单速风机,按消防负荷设置保护;对于消防与平时兼用的双速风机,平时按普通风机设置保护,消防时按消防类风机设置保护。
     
发表于 2023-8-24 10:43:35 | 显示全部楼层
本行业的混乱性可见一斑。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-24 10:44:14 | 显示全部楼层
又涨见识啦!
消防奇葩审查意见又有新作。
只能感慨人外有人,天外有天。
     
发表于 2023-8-24 10:51:06 | 显示全部楼层
设备的配电线路保护,又不是二次回路的保护,私下里面沟通吧,当面让人家下不来台会让事情更加激化矛盾
     
发表于 2023-8-24 11:01:38 | 显示全部楼层
别说消防验收人员了,就是我们设计人员,大多数也认为是个熔断器,都可以做过负荷保护山高路远啊!当然,这种错与楼主说的错不是同一回事,只是借帖感慨一下而已。
     
发表于 2023-8-24 11:02:32 | 显示全部楼层
电气设计师要有强大的心理承受力,
听到这样的傻X审查意见要能保持面带微笑,
以免伤了和气,激化矛盾!
哎!!!
     
发表于 2023-8-24 11:11:20 | 显示全部楼层
zhangjunnhs 发表于 2023-8-24 10:51
设备的配电线路保护,又不是二次回路的保护,私下里面沟通吧,当面让人家下不来台会让事情更加激化矛盾{:1_ ...

该骂就得骂,前提是你技术上有把握。被骂得多了,这些人也会害怕,收敛一点。
     
发表于 2023-8-24 11:24:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-24 11:11
该骂就得骂,前提是你技术上有把握。被骂得多了,这些人也会害怕,收敛一点。

这个必须点赞!
有的人自己不学无术或者喜欢鸡蛋里挑骨头整人,
纵容的多了只会让这种人得寸进尺,
大家以后日子都不好过。

就得有人在适当的场所把这种荒唐的意见在大家面前摆出来,
该申诉就申诉,能搞多大搞多大,
把这种人名声搞臭,
让领导也不敢用他,
这样就会消停很多。
     
发表于 2023-8-24 16:20:59 | 显示全部楼层
看来需要配机械强启装置
     
发表于 2023-8-24 16:40:55 | 显示全部楼层
拿规范对一次回路的要求,来挑二次回路的刺,张冠李戴实在荒唐。这都不敢怼,也太卑微了!
     
 楼主| 发表于 2023-8-24 17:20:49 | 显示全部楼层
还有一个意见,就是没有做火灾报警的建筑,也要求消防电源做监控,我还没有找到他们地方有没有依据。
     
发表于 2023-8-24 22:49:07 | 显示全部楼层
写一篇报道吧————《举一反三 抓整改,固强补弱 促提升

XX项目是本区重点工程,
验收小组将本次验收作为一项极为严肃、极其重大的政治任务。


在问题整改上,没有就事论事,而是抓住机会、一隅三反,这才是治标更治本。


问题整改  固然要把当事的问题处理好、解决好,


但更重要的还是要“举一反三”,要以此为契机把同类问题都解决了,把同样的现象都禁绝了。


惟其如此,才能真正抓住了问题的症结,彻底把问题根除。


整改问题不能光看表面现象,不能只从表现下手,还必须要看问题的根源所在,要深入进行整治整改,标本兼治才是根本之法,根除源头才能管得宽、管得久


——引自各类媒体
     
发表于 2023-8-25 08:41:55 | 显示全部楼层
还有点好奇这个提意见的人是第一次参加消防验收吗?
难道他之前还见过二次回路不用熔断器的?
如果是之前参加消防验收都没提过,
那就肯定是纯粹挑刺,
实在找不到其它问题了没办法才提这种意见,
这样的话你们应该高兴才对,
证明项目做的真不错。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则