[求助] 请教一下,对于因为机械排烟增加的火灾报警,设置范围大概是到哪?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-16 15:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,对于因为机械排烟增加的火灾报警,设置范围大概是到哪?因为原条文说的是“场所或部位”,所以是只要在机械排烟的那个防火分区设置,还是只要在那个暖通的防烟分区内设置就可以了?

     
发表于 2023-8-16 16:28:41 | 显示全部楼层
难道不考虑全部设置吗?是场所呢 还是部位呢 这就不好说了
     
 楼主| 发表于 2023-8-16 16:57:22 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-16 16:28
难道不考虑全部设置吗?是场所呢 还是部位呢 这就不好说了

一个快六万平的学校,如果因为厨房这一点点就整个全部上了火灾报警,感觉代价有点大啊
     
发表于 2023-8-16 18:03:30 | 显示全部楼层
看机械排烟的服务范围,如果仅是服务厨房的话,可以只在厨房做火灾报警。
发表于 2023-8-17 08:40:32 | 显示全部楼层
学校要慎重,除了排烟,应该还有常开防火门
     
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:07:24 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2023-8-16 18:03
看机械排烟的服务范围,如果仅是服务厨房的话,可以只在厨房做火灾报警。

只在厨房、备餐间及厨房的走道有,主要是用餐的餐厅和后厨在同一个防火分区,但是餐厅已经是全自然排烟了,我在想,餐厅区域需不需要做
     
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:09:47 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-17 08:40
学校要慎重,除了排烟,应该还有常开防火门

树总,江苏这边可以常开防火门局部设两个烟感直接就地联动,不需要整个全上,而且项目看了下,没有常开的防火门。所以有些拿不准
     
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:21:18 | 显示全部楼层
因为左边有个大斜坡直接上二层,把厨房走道挡死了,所以整个厨房的走道直接没有排烟,暖通就加了机械排烟,所以就在想,餐厅里需不需要做火灾报警

微信截图_20230817091232.png       微信截图_20230817091826.png
     
发表于 2023-8-17 09:46:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-17 09:57 编辑

都已经设了火警系统,而且有排烟风机必然要设消防控制室,
那可以适当扩大保护范围,
把本建筑整体以及其他比较重要且火灾危险性较大的场所保护起来(比如学校的礼堂之类),这种情况下已经发生投入了火警设施和运维人员(按照要求消控室要24小时有人值班),
把保护范围适当扩大才合理,物尽其用。
规范只是最低要求,剩下的只要经济上合理都可以考虑。


点评

正解  发表于 2023-8-22 17:00
     
发表于 2023-8-17 10:02:05 | 显示全部楼层
就楼主的问题而言,按《烟柜》需要设火灾报警的范围:排烟风机服务的防烟分区,按《火规》,排烟风机服务的防火分区。
     
 楼主| 发表于 2023-8-17 10:25:58 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-17 09:46
都已经设了火警系统,而且有排烟风机必然要设消防控制室,
那可以适当扩大保护范围,
把本建筑整体以及其 ...

好的,多谢指点
发表于 2023-8-17 10:45:18 | 显示全部楼层
按照防火通规的意思,除非用耐火3小时的隔墙将餐厅隔开完全不同的区域,否则还是设置为好
     
 楼主| 发表于 2023-8-17 15:14:15 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-17 10:45
按照防火通规的意思,除非用耐火3小时的隔墙将餐厅隔开完全不同的区域,否则还是设置为好

好的,明白了,我还是直接整个防火分区做
     
发表于 2023-8-18 21:37:21 | 显示全部楼层
从规范角度,按防火分区做应该没问题,从实际出发,建议整个都上吧,没必要纠结这么一点,又是学校这类公建建筑,甲方也不会抠这点成本