账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4290|回复: 6

[求助] 室内变压器室高度问题

[复制链接]
     
发表于 2023-8-15 16:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想请教下  室内的小容量变压器   高压进线的令克挂墙距地高度是多少  变压器室高度达到多少才可以  我看有的说室内距地2.5米  室外距地4.5米  也有说室内距地3.5米的   有无明确规范要求呢

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-8-15 17:11:48 | 显示全部楼层
17D201-4 20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常用设备构件安装
     
 楼主| 发表于 2023-8-16 09:39:05 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-8-15 17:11
17D201-4 20/0.4kV及以下油浸变压器室布置及变配电所常用设备构件安装

谢谢 我去看一下
     
发表于 2023-8-16 09:42:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-8-16 09:48 编辑

现在室内还有用跌落式熔断器作变压器进线保护的?
     
 楼主| 发表于 2023-8-16 11:00:40 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-16 09:42
现在室内还有用跌落式熔断器作变压器进线保护的?

乡镇的小变压器有用的  除非供电局特地要求 要求上高压柜  好像一般的都是这种  
     
发表于 2023-8-16 11:21:45 | 显示全部楼层
DOUBLEC 发表于 2023-8-16 11:00
乡镇的小变压器有用的  除非供电局特地要求 要求上高压柜  好像一般的都是这种

那是以前或者是非民用建筑吧?
GB55024-3.2.2 民用建筑内设置的变电所,除应满足本规范第3.2.1条要求外,尚应符合下列规定:
    1 不应设置裸露带电导体或装置;
     
 楼主| 发表于 2023-8-16 15:21:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 DOUBLEC 于 2024-1-18 11:38 编辑
wangguichao66 发表于 2023-8-16 11:21
那是以前或者是非民用建筑吧?
GB55024-3.2.2 民用建筑内设置的变电所,除应满足本规范第3.2.1条要求外 ...

      对  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则