感谢您的回复和解答。作为初学者,可否请您进一步解答我的疑惑?就我一开始所引GB50194中TT系统的文字,即“相线+N”,但是该规范所作插图(图50194)
,图中显示信息可是您在此指出的“相线+N+PE”;但查GB14050,插图(14050),图中显示却正是50194文中所说“相线+N”。我的疑惑:1、二图所示应该是皆为TT(规范不可能乱写),2、GB55034并未写明可以“相线+N”(正如您的回答)。我当然是在抠字眼,可是我感觉抠规范的字眼也没什么错。可以的话,还请不吝赐教。谢谢
|
-