账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8252|回复: 12

[求助] 请教一下,对于有火灾报警的项目,非火灾报警区域的消火栓是否需要接消火栓按钮?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-9 09:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,对于有火灾报警的项目,非火灾报警区域的消火栓是否需要接消火栓按钮?
最近在忙一个学校,地下是人防,地上厨房区域因为走道原因设置了机械排烟,我因此只在厨房所在的防火分区设置了火灾自动报警系统,学校里也有消防控制室,对于这种情况,按照民标的13.4.7,教学楼区域的消火栓是否需要设置消火栓按钮?
类比到住宅,地下有火灾报警,有消控室,地上的住宅楼里没有火灾报警,消火栓需要设置消火栓按钮的话,是直接串起来接到消控室还是?
     
发表于 2023-8-9 10:08:39 | 显示全部楼层
27m以下住宅可不设
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 10:09:10 | 显示全部楼层
同样的,对于别的没有火灾报警的场所,是否需要设置电气火灾监控,消防电源监控和防火门监控呢?
     
发表于 2023-8-9 10:12:30 | 显示全部楼层
连接方式和其他场所的消火栓按钮没什么区别
发表于 2023-8-9 11:00:30 | 显示全部楼层
按照湖北省的地方要求:有消防控制室,即使该建筑没有火灾报警,也需要,没有消防控制室,没有火灾报警系统,不需要
发表于 2023-8-9 11:01:48 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-8-9 10:09
同样的,对于别的没有火灾报警的场所,是否需要设置电气火灾监控,消防电源监控和防火门监控呢?

电气火灾监控,哪些建筑要求设置,规范有要求,与设不设火灾报警没有关系
发表于 2023-8-9 11:03:02 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-8-9 10:09
同样的,对于别的没有火灾报警的场所,是否需要设置电气火灾监控,消防电源监控和防火门监控呢?

消防电源监控,如果没有火灾报警系统,一般不设置
发表于 2023-8-9 11:05:01 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-8-9 10:09
同样的,对于别的没有火灾报警的场所,是否需要设置电气火灾监控,消防电源监控和防火门监控呢?

防火门,如果本建筑是常闭的,也没有火灾报警系统,可以不设置,如果是常开的,需要设置,且应该在旁边增加相应的烟感来联动
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 11:13:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 11:05
防火门,如果本建筑是常闭的,也没有火灾报警系统,可以不设置,如果是常开的,需要设置,且应该在旁边增 ...

好的,多谢树总指点
     
发表于 2023-8-9 11:15:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 11:05
防火门,如果本建筑是常闭的,也没有火灾报警系统,可以不设置,如果是常开的,需要设置,且应该在旁边增 ...

树总请教一下,我现在做的一个小商业,没有喷淋没有其他的联动设备,只有消火栓,项目没有消控室,设置了值班室做的区域报警系统,现在楼内有常开防火门。这种情况可以由区域报警控制器来联动防火门监控器吗。
发表于 2023-8-9 11:22:06 | 显示全部楼层
feng19941203 发表于 2023-8-9 11:15
树总请教一下,我现在做的一个小商业,没有喷淋没有其他的联动设备,只有消火栓,项目没有消控室,设置了 ...

技术上一点问题都没有
常开防火门是否设置火灾报警.png
     
发表于 2023-8-9 11:37:55 | 显示全部楼层
GB55036实施后,GB50016-8.4.1第13款也不是强条了(尽管条文里没有提常开防火门,有个等字,有的审查师还是喜欢“等外”执行),常开防火门局部设火灾探测器联动或者区域报警外控接点联动控制都可以。
     
发表于 2023-8-9 14:16:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 11:22
从技术上一点问题都没有

好的多谢树总
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则