账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5242|回复: 10

[求助] 住宅内燃气报警系统

[复制链接]
     
发表于 2023-8-9 09:24:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问住宅内的燃气报警系统如何设置呢?
     
发表于 2023-8-9 09:25:23 | 显示全部楼层
不设置或者设置独立式可燃气体探测,联动关断阀。现在燃气公司主张搞得就是这种独立式的
发表于 2023-8-9 11:16:31 | 显示全部楼层
湖北省的地方要求:大于100米的住宅,需要设置该系统
     
发表于 2023-8-9 13:33:28 | 显示全部楼层
燃气公司工作人员上门推销,安装简单 使用方便
     
发表于 2023-8-9 17:52:13 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 11:16
湖北省的地方要求:大于100米的住宅,需要设置该系统

新规要求可燃气体探测器不应直接接入消防报警系统。也就是说大于100M每家每户或者一栋楼做一个可燃气体探测控制器吗?
发表于 2023-8-10 08:31:37 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-8-9 17:52
新规要求可燃气体探测器不应直接接入消防报警系统。也就是说大于100M每家每户或者一栋楼做一个可燃气体探 ...

像火灾报警系统一样,主机设置在消防监控室,每家只有探测器
     
发表于 2023-8-11 15:13:01 | 显示全部楼层
55037 8.3.3住宅户内可以不设置
     
发表于 2023-8-11 15:26:23 | 显示全部楼层
设置探测器和切断阀,220V电源+弱电信号,弱电信号至户内对讲,最终传至消控室,若报警信号可在消控室内查看
     
发表于 2023-8-11 16:45:44 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-11 15:26
设置探测器和切断阀,220V电源+弱电信号,弱电信号至户内对讲,最终传至消控室,若报警信号可在消控室内查看

联网的坏了购买不易
     
发表于 2023-8-11 16:59:42 | 显示全部楼层
100米以上建筑做联网的以下暂时不考虑,54米不到100 做独立的。我理解这样就算了可以了吧
     
发表于 2023-8-14 14:03:21 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-11 16:45
联网的坏了购买不易

坏了 你可以装独立的  或者兼容你,这都不是问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则