[问题探讨] 请问:多层住宅楼梯间,用设疏散照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-9 10:37:03 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-8-9 10:05
真好呐,对疑难有争议的问题,统一出个地区标准做法也好,否则就变成了审图专家手中的薛定谔的强条。

这种情况就是没出问题,大家怎么说都行。一出问题,想要谁背锅时候,这就是那个锅。
     
发表于 2023-8-9 10:38:10 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-8-9 09:39
哪一条说多层要做照明的啊,指示也没看见要做啊。学习一下

多层住宅属于民用建筑,楼梯间内和疏散出口要设疏散照明。
     
发表于 2023-8-9 12:33:24 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-8-9 10:37
这种情况就是没出问题,大家怎么说都行。一出问题,想要谁背锅时候,这就是那个锅。

这就是一些审图专家的借口说辞,令人极其反感,最终成就了宽于律己严以待人,国家规范划了10米红线不得逾越,一些砖家们为了规避责任硬生生把红线弄成100米的高压电网。
我觉得根本原因还在于不专业,有些技术问题自己都搞不清楚那就干脆按最最保守的来做。
     
发表于 2023-8-9 14:44:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-9 14:45 编辑

有的审查师的确比较任性,
但病根在规范,
你比较一下GB55037和GB50016的应急照明设计范围,看看变化有多大,
还有供电要求,GB55037-10.1.6一句话就否定了GB51309非集中控制系统可由普通照明箱供电和集中电源可由所在防火分区消防箱供电的做法,二级以上消防负荷不论什么建筑、规模大小均要在应急照明灯具所在防火分区内双切,
疏散指示内容也全部成了强条,
也不怕步子迈的太大扯得蛋疼。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-9 16:05:48 | 显示全部楼层
GB55037-2022
10.1.9
安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散的天桥和连廊;
不管什么建筑的楼梯间都要做疏散照明
     
发表于 2023-8-9 16:16:27 | 显示全部楼层
daguang816 发表于 2023-8-9 16:05
GB55037-2022
10.1.9
安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难 ...

那倒不是,规范还是有可以不设置的,
GB55037-2022-10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外。
发表于 2023-8-9 16:23:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-9 16:16
那倒不是,规范还是有可以不设置的,
GB55037-2022-10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外 ...

火灾发展缓慢的场所,又没有个准确定义,如何去把握,实施指南上,又搞个应急疏散楼梯,随便都能搞新名词
     
发表于 2023-8-9 16:29:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 16:23
火灾发展缓慢的场所,又没有个准确定义,如何去把握,实施指南上,又搞个应急疏散楼梯,随便都能搞新名词

既然没有明确,那丁类以下场所(包括门卫房什么的)设计师先下手为强,定义为“火灾发展缓慢的场所”,
审查师总没有理由给强条吧?
有的时候感觉要感谢规范编制者还给大家留了这么一点空子可钻。
     
发表于 2023-8-9 17:33:02 | 显示全部楼层
简单说就是照明基本都要做,指示有的反而可以不做
     
发表于 2024-1-15 14:34:50 | 显示全部楼层
这一条明显有问题,怎么可能什么建筑的楼梯间和安全出口都设置疏散照明。另:疏散照明应包含疏散标志吧
     
发表于 2024-1-15 17:33:53 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-9 10:29
GB55037-2022-10.1.9 除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的 ...

附议,这个楼梯间,只要是图面上建筑定性是楼梯间的,就上应急照明算了,要不容易吃强条
     
发表于 2024-3-8 14:30:32 | 显示全部楼层
也碰到了,多层住宅要做疏散,按照这个规范是不是别墅也需要做疏散了?
     
发表于 2024-3-14 18:08:14 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 08:32
其实之前的新民规13.2.3就提到过,敞开楼梯间设置疏散照明,我们一直也没有执行 ...

大佬,没执行,图审能过吗?
现在要求不仅加应急照明还得加疏散指示。