有的审查师的确比较任性,
但病根在规范,
你比较一下GB55037和GB50016的应急照明设计范围,看看变化有多大,
还有供电要求,GB55037-10.1.6一句话就否定了GB51309非集中控制系统可由普通照明箱供电和集中电源可由所在防火分区消防箱供电的做法,二级以上消防负荷不论什么建筑、规模大小均要在应急照明灯具所在防火分区内双切,
疏散指示内容也全部成了强条,
也不怕步子迈的太大扯得蛋疼。
|
|