有时候怀疑某些专业是不是专门制造这种混乱以便浑水摸鱼?
本来GB50116-4.5.5明确了的“排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止”,
到了GB51251-2017-5.2.2含混其词,变成“排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机”,后来专门函件澄清了还是排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ “连锁关闭排烟风机和补风机”,
再到GB55036变成了所有排烟防火阀“自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机”,范围扩大了,“连锁”也变成了“联锁”,
难不成规范编制组没人意识到会有歧义? |
|