[求助] 请教一下,偏远地区的小学校消防应该如何布置?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-8-8 14:09:51 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-8-8 09:58
水是消火栓也没有吗?要是风水都没有那就最简单做一下就行。

有消火栓的,消火栓应该是不用接的
     
 楼主| 发表于 2023-8-8 15:08:08 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-7 20:25
因为你的建筑类型特殊呀。单层学校。

8.6.2 教育建筑的疏散照明除应符合国家现行防火设计标准的相关规 ...

请教一下,对于多层的教学楼,除了走廊,也是需要每间教室做应急照明和疏散指示么?每个门三个灯?
     
发表于 2023-8-8 17:12:13 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-8-8 14:09
有消火栓的,消火栓应该是不用接的

有消火栓那就正常做吧。。。也就应急照明能松点
     
发表于 2023-8-9 09:02:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-7 10:40
有火灾报警的情况下,消火栓按钮还是要接入,见14X505-1的15页

第15页的那个是手动火灾报警按钮啊,不是消火栓按钮
     
发表于 2023-8-9 09:21:24 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-7 10:50
消火栓按钮这笔烂账论坛里有讨论过,有兴趣自己找来看看。
GB51348-13.4.7 -1 设置消防控制室的公共建筑, ...

按道理有泵房系统,有消火栓的情况下就应该设置消火栓按钮。
     
发表于 2023-8-9 09:23:34 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-8-8 15:08
请教一下,对于多层的教学楼,除了走廊,也是需要每间教室做应急照明和疏散指示么?每个门三个灯?

现在应急照明和疏散指示分开说,应急照明是按按照照度算的,你计算满足就可以。疏散指示就是每个疏散门上都要设至,过道和200以上按规范设置
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 09:31:10 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-8-9 09:23
现在应急照明和疏散指示分开说,应急照明是按按照照度算的,你计算满足就可以。疏散指示就是每个疏散门上 ...

是的是的,但是按照19D702-7的学校布灯示意,每个教室的门没有定义成疏散出口,如果单层的学校因为没有楼梯和走道,就需要把每个教室的门定义成安全出口,感觉有点扩大化了
     
发表于 2023-8-9 09:42:58 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-8-9 09:31
是的是的,但是按照19D702-7的学校布灯示意,每个教室的门没有定义成疏散出口,如果单层的学校因为没有楼 ...

这个问题,如果是单层,都是直通室外的门的房间,没有走道,那就大于200做或者你可以大于100做,小于50那种就不做了。毕竟这种建筑比较少见
     
发表于 2023-8-9 10:06:32 | 显示全部楼层
lylvice 发表于 2023-8-9 09:21
按道理有泵房系统,有消火栓的情况下就应该设置消火栓按钮。

愿闻其详,说说为什么有消火栓就要设置消火栓按钮?依据的什么规范条文?
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
消火栓泵现在都用不着消火栓按钮启泵了,区域报警系统也有了报警信号,设了消火栓按钮有啥用?
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 10:12:03 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-9 10:06
愿闻其详,说说为什么有消火栓就要设置消火栓按钮?依据的什么规范条文?
消防给水及消火栓系统技术规范 ...

江苏省的消防解释
3.2.21 无火灾报警系统的建筑,消火栓按钮是否需要按《火灾自动报警规范》设置按钮控制线,启动消火栓泵?
答:应根据水专业的要求设计。一般情况下,消火栓的水带打开,消火栓系统出口干管的压力开关和高位水箱的流量开关动作,直接启动消火栓泵,不需要按钮启动消火栓泵。
     
发表于 2023-8-9 10:16:58 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-8-9 09:31
是的是的,但是按照19D702-7的学校布灯示意,每个教室的门没有定义成疏散出口,如果单层的学校因为没有楼 ...

每个教室的门没有定义成疏散出口?
图集里只不过面积超过400方的教室门口设了疏散出口灯,
并非否定了其他教室的门口不是疏散出口,
安全出口、疏散出口要按建筑专业的规定,
不清楚就问建筑专业。
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 10:25:47 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-9 10:16
每个教室的门没有定义成疏散出口?
图集里只不过面积超过400方的教室门口设了疏散出口灯,
并非否定了其 ...

哦哦哦,明白了,多谢
     
发表于 2023-8-9 17:47:01 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-9 10:06
愿闻其详,说说为什么有消火栓就要设置消火栓按钮?依据的什么规范条文?
消防给水及消火栓系统技术规范 ...

GB 50116 - 2013  条文解释4.3   其实我也认为这玩意没啥用,但是被提过很多次
     
发表于 2023-8-9 18:45:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-9 21:32 编辑
lylvice 发表于 2023-8-9 17:47
GB 50116 - 2013  条文解释4.3   其实我也认为这玩意没啥用,但是被提过很多次

GB50974发布后GB50116这一条实际已经废了,
再说火警规范管人家不设火警系统建筑的水专业内容,还是条文说明的内容,有参考价值吗?
即使有个别审图爱按这个提意见,
也不适合在论坛里把这种意见发扬光大,是不是?
     
发表于 2023-8-22 18:31:11 | 显示全部楼层
教室的门为疏散门,可能这样认为,“疏散门”不等于“疏散出口”。