ShadowShinyui 发表于 2023-8-8 09:58 水是消火栓也没有吗?要是风水都没有那就最简单做一下就行。
使用道具 举报
D800-1~8 发表于 2023-8-7 20:25 因为你的建筑类型特殊呀。单层学校。 8.6.2 教育建筑的疏散照明除应符合国家现行防火设计标准的相关规 ...
雷风zy 发表于 2023-8-8 14:09 有消火栓的,消火栓应该是不用接的
树欲静而风不止 发表于 2023-8-7 10:40 有火灾报警的情况下,消火栓按钮还是要接入,见14X505-1的15页
wangguichao66 发表于 2023-8-7 10:50 消火栓按钮这笔烂账论坛里有讨论过,有兴趣自己找来看看。 GB51348-13.4.7 -1 设置消防控制室的公共建筑, ...
雷风zy 发表于 2023-8-8 15:08 请教一下,对于多层的教学楼,除了走廊,也是需要每间教室做应急照明和疏散指示么?每个门三个灯?
消防应急照明专题帖子汇总
lylvice 发表于 2023-8-9 09:23 现在应急照明和疏散指示分开说,应急照明是按按照照度算的,你计算满足就可以。疏散指示就是每个疏散门上 ...
雷风zy 发表于 2023-8-9 09:31 是的是的,但是按照19D702-7的学校布灯示意,每个教室的门没有定义成疏散出口,如果单层的学校因为没有楼 ...
lylvice 发表于 2023-8-9 09:21 按道理有泵房系统,有消火栓的情况下就应该设置消火栓按钮。
wangguichao66 发表于 2023-8-9 10:06 愿闻其详,说说为什么有消火栓就要设置消火栓按钮?依据的什么规范条文? 消防给水及消火栓系统技术规范 ...
wangguichao66 发表于 2023-8-9 10:16 每个教室的门没有定义成疏散出口? 图集里只不过面积超过400方的教室门口设了疏散出口灯, 并非否定了其 ...
lylvice 发表于 2023-8-9 17:47 GB 50116 - 2013 条文解释4.3 其实我也认为这玩意没啥用,但是被提过很多次