楼主: Destiny1

[求助] 梁高超过600,烟感的布置

[复制链接]
     
发表于 2023-8-3 16:37:21 | 显示全部楼层
你们可能没遇见过一个柱网16格的,梁高全部大于600,主机都好几台
     
发表于 2023-8-3 16:54:40 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-2 22:50
这个条款是很难100%落实的一个条款。附录曲线 查表 ,也没那么直截了当,一些人还不懂怎么用,也影响了条款 ...

也不是每个设计院都是这么做的  大部分还是挺正规的
     
 楼主| 发表于 2023-8-3 17:40:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-8-3 09:45
你是不是理解偏差了?

规范原文:“5 当梁间净距小于 1m 时,可不计梁对探测器保护面积的影响。”,这 ...

可能是我太抠字眼理解偏差了,感谢解惑
     
 楼主| 发表于 2023-8-3 17:41:58 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-3 15:55
问一个与楼主问题不相关的。按GB50116附录G设置的探测器,同时需满足其对于保护面积、半径的要求吗?比如: ...

不管什么情况下,都是不能超出探测器保护面积的,这是基本,梁间距面积70平米已经是平顶了
     
 楼主| 发表于 2023-8-3 17:43:08 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2023-8-3 14:35
规范的意思是  梁格太小的话   对烟气的扩散没有影响了  所以就不用考虑梁了

明白了,谢谢