我和本地审图专家们在这问题上扯呼了几年了,简单说按国家规范可以,按某些审图专家的理解不行。
断路器标准《GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器》第7.1.2条、7.2.7条,《GB 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》第7.1.6条均要求带隔离功能的断路器具有位置指示器(位置指示器见GB14048.1-2006第2.3.18条),可以指示开关电器处于断开、闭合或接地位置。满足以上功能就符合隔离开关的要求,可以作为隔离电器使用。
某些审图专家不同意的原因主要有:1、隔离开关产品的老规范中低压隔离开关需要触头有可见的间隙,确保断开电路。新规范已使用“位置指示器”代替了间隙,有些专家不学习新产品规范因此不予认可;
2、普通工程中,特别是开发商项目中普遍使用垃圾山寨产品,审图专家认为加个隔离开关更保险一些。我验收时在某工地见过“香港人民开关厂”的塑壳,还是繁体中文写的…… |
|