[求助] 请问各位老师 三层办公楼屋面上的中央空调外机 配电电缆怎么敷设上去

[复制链接]
     
发表于 2023-7-27 17:12:15 | 显示全部楼层
谢谢x01oct、dqaq、rainmen_73大佬的经验分享。记到小本本上了。
顺便提一句,方案4中空调井旁边是排烟井,是否违反了电气通规GB55024-6.2.8.
     
 楼主| 发表于 2023-7-27 17:27:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-27 16:43
用方案2。保险的话建筑配合做一“鸡窝”防水。鸡窝大约500~800mm高就行,地面抬高并向开口一方找坡。一项目 ...

感谢老师        
     
 楼主| 发表于 2023-7-27 17:29:13 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2023-7-27 17:12
谢谢x01oct、dqaq、rainmen_73大佬的经验分享。记到小本本上了。
顺便提一句,方案4中空调井旁边是排烟井 ...

空调井按说是不能走电缆
     
发表于 2023-7-27 20:04:06 | 显示全部楼层
我都是找一个背阴的墙明装配电箱,或者直接室外落地明装(做好底座)。然后电缆做桥架过去,
     
发表于 2023-7-28 08:48:44 | 显示全部楼层
我以前直接伸出屋面一个管井(其实就是垛子),类似于15楼的做法,不过我一般是直接混凝土浇筑一定高度,然后上面才是砖墙,盖帽啥的。总之,避开直接穿管,因为无论你防水做的多好,若干年之后,肯定漏水。
     
发表于 2023-7-28 08:50:31 | 显示全部楼层
个人看法,室外顶板穿管这个事儿,能不做就不做,防水是真的不好弄。
     
发表于 2023-7-28 09:05:25 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-7-27 17:29
空调井按说是不能走电缆

没有这个规范。出屋面给空调配电的电缆,还是走空调井好。稍微大点就好,不用新曾电井。单独做管出去,容易漏水。
     
发表于 2023-8-7 09:02:37 | 显示全部楼层
终于有这个话题了,之前也碰到过,如果建筑还没做建议开孔走管,不然还是尽量不要开楼板好。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-7 10:12:30 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2023-8-7 09:02
终于有这个话题了,之前也碰到过,如果建筑还没做建议开孔走管,不然还是尽量不要开楼板好。

是的,我现在是走的顶层的外墙,感谢回复
     
发表于 2023-8-7 11:24:09 | 显示全部楼层
看空调外机功率大小吧,常规做法简单点在屋面设一个单独配电箱,IP54防雨型,配电箱管线有条件单独走电缆井吧,一般垂直上屋面就近至配电箱