[求助] 双拼电缆的短路电流如何计算

[复制链接]
     
发表于 2023-9-17 10:54:42 | 显示全部楼层
另外再说一句得罪人的话,强烈建议不要再用“双拼”电缆一说。并联与双拼,都是两个字,但一个专业准确,另一个山寨含混。不知为什么,山寨的东西有那么大的亲和力。
     
发表于 2023-9-17 11:08:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-9-17 11:10 编辑

对楼上观点举个例子。经常有人问下图双拼电缆设计有没有问题。但凡真正掌握了初中物理“并联”概念的人,都不会说这两根电缆是并联的。但你要说它们不是双拼的,还真拿不出确切的理由。因为双拼这个词就没有严格的定义。最不打脸的解释,也就是一个调侃的词。就该图而言,每根电缆必须能够承担100%负荷电流,而不是并联电缆的50%,除非你对两台断路器作出非常复杂的全同步技术措施。
电缆双拼未必等于并联.png
     
发表于 2023-9-17 14:31:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-17 10:46
电抗不变是有特定前提的。第一,两条线路都是单芯电缆;第二,两条线路相同相别电缆位置完全重叠敷设(这 ...

35-6-0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册,214页表格显示:多拼电缆电抗值的确和单根电缆变化不大。电阻是除以根数。
     
发表于 2023-9-17 14:59:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-9-17 15:01 编辑
powertad 发表于 2023-9-17 14:31
35-6-0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册,214页表格显示:多拼电缆电抗值的确和单根电缆变化不大。电 ...

已经说了,这是有特定条件的,不是普遍的。看下GB15544.5-2017《三相交流系统短路电流计算 第5部分:算例》中的算例,电阻电抗都一半,这是400V系统的电缆。
并联电缆并行敷设阻抗值.png

点评

受教  发表于 2023-9-22 13:10
     
发表于 2023-9-17 15:05:26 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-17 14:59
已经说了,这是有特定条件的,不是普遍的。看下GB15544.5-2017《三相交流系统短路电流计算 第5部分:算例 ...

有道理。。。
     
发表于 2023-9-17 17:07:34 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-9-17 14:59
已经说了,这是有特定条件的,不是普遍的。看下GB15544.5-2017《三相交流系统短路电流计算 第5部分:算例 ...

书看得细,赞