三级负荷应急照明基本上沿用按原来的做法没问题的,只是按照GB55037-10.1.5"消防用电设备应采用专用的供电回路",应急照明从总箱单独回路供电。
5#的江苏答疑针对的是商业服务网点,对一般公建不适用。
再对楼主的方案分析一下:
1、方案一自带蓄电池灯具可以不经过应急照明配电箱吗,直接到A型自带蓄电池灯具?
不可行,A型灯具就是要安全电压供电,不经过应急照明配电箱(把220v交流变为36/24v直流),在灯具内转换的还是A型灯具吗?
2、方案一中应急照明配电箱由小型暗装的吗?
不清楚,貌似不大可能有。
3、方案二中5民宿一个回路是不是违反规范一个防火分区一个回路。
违反。 |
|