[求助] 抽屉柜可以既进线开关+又有出线吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-17 16:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比方说上面400A壳架进线开关16E(开关下口电缆直接连柜子母排,通过垂直排再下来),下面14个100A壳架63A开关,8E/2的 可行吗?  出线抽屉都带数显表  模数1E=25MM的   配电室太小了,我怕GGD带不了这些小出线,上述柜子可行吗?
     
发表于 2023-7-17 17:02:48 | 显示全部楼层
不懂帮顶,不过依据我的经验来看,似乎GGD出线更多,因为800深的GGD可以两面出线,比抽屉柜出线多,但是检修维护不方便。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-17 17:12:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-17 17:02
不懂帮顶,不过依据我的经验来看,似乎GGD出线更多,因为800深的GGD可以两面出线,比抽屉柜出线多,但是检 ...

赞同,帮顶,看其他大佬有么有更好见解
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 17:18:05 | 显示全部楼层
谢谢帮顶的兄弟。主要馈线有计量要求,都上多功能数显表。GGD的话  怕放不下这么多。
     
发表于 2023-7-17 18:45:13 | 显示全部楼层
那直接做个大箱子呢?????或者优化下干线
发表于 2023-7-18 08:44:30 | 显示全部楼层
可以,随便做
     
发表于 2023-7-20 13:07:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-7-20 13:09 编辑

你到底用的什么设备啊,又是抽屉柜又是16E、结果又是GGD的,到底是啥?进线一个400塑壳、分支14个100的塑壳差不多,800宽GGD放12个100塑壳分支是肯定可以,但你14个回路还都带CT确实有点悬,不行把柜宽做成1000宽。
     
发表于 2023-7-24 08:50:32 | 显示全部楼层
抽屉可以装
     
发表于 2023-7-24 11:40:24 | 显示全部楼层
问题提出能解答方案