看错行了吧?
GB55037-10.1.8-4 “建筑高度大于27m的住宅建筑”是针对疏散指示的,对应的GB50016-10.3.5"建筑高度大于54m的住宅建筑",把设置高度由原来的54m降为27m了,
GB55037-10.1.9 "除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部位应设置疏散照明",对应的GB50016-10.3.1,这部分删除了原来"除建筑高度小于27m的住宅建筑外"。
|
|