《GB51348-2019》7.7.7.4条 “过电流保护电器和剩余电流保护器(RCD)可用作TN系统的故障防护”。7.7.8.3条“在TT系统中应采用剩余电流保护器(RCD)做故障保护。” GB550054-2011 "5.2.13 TN系统中,配电线路采用过电流保护电器兼作间接接触防护电器时,其动作特性应符合本规范第5.2.8 条的规定,当不符合规定时,应采用剩余电流动作保护电器。"这里面设置的剩余电流保护器都不属于“附加防护”,属于“故障防护”。 |
|