账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lbxxlbdx

[求助] 宾馆普通用电配电方案求助

[复制链接]
发表于 2023-7-12 10:41:58 | 显示全部楼层
没有空调,4KW偏大
     
发表于 2023-7-12 10:49:21 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2023-7-12 10:40
你说的投资费用和运行损耗不就属于管理?

你说是就是吧!
     
发表于 2023-7-12 10:52:22 | 显示全部楼层
看上去都可以,简单的就是算算两种电缆的费用哪个小,哪个合理。
     
发表于 2023-7-12 11:12:02 | 显示全部楼层
方案1好一些,7个电缆也不算多 ,不用空调,利用系数取0.8太高了,我会取到0.7或0.6,把开关整定值定在250A。没有采用集中热水很奇怪。
     
发表于 2023-7-12 11:42:56 | 显示全部楼层
方案1,一层考虑个进线间,这么多电缆敷设要考虑,直接进层箱,也把层箱作为接入点,也不用在一层做隔离箱了。
     
发表于 2023-7-12 11:58:56 | 显示全部楼层
系数打早了。直接上母线槽母线槽带多少层加一起打大系数不然太浪费
     
发表于 2023-7-12 12:05:55 | 显示全部楼层
方案1想被人骂死吗,除非变电所在这个楼里,不然不推荐。再说系数选的太高了,一层有50间你大可放低系数,多层系数可以更低,单间的电功率也高了
     
发表于 2023-7-12 12:35:41 | 显示全部楼层
采用电热水器,节能会通过吗
     
发表于 2023-7-12 13:58:29 | 显示全部楼层
方案1不合理,多电源进线,等电位如何解决,用电的检修、管理等都不方便.另公共照明二级负荷,方案1怎么实现?还是设配电室,2路进线,每路电流也没多大
     
发表于 2023-7-12 14:02:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-7-12 14:19 编辑
jerknight 发表于 2023-7-12 10:12
取0.7可以 应该用树干配电吧 T接、预分支都行 单间4kW我个人感觉偏大 你们那应该有集中采暖的吧

单层都270A了,你如何预分支、T接?
     
发表于 2023-7-12 14:02:59 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2023-7-12 10:38
有集中采暖,但是单间洗澡热水器就3KW

连集中热水都没有啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则