账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7080|回复: 11

[求助] 请教一下,水管能否从变电站上方的覆土层走?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-10 15:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,水管能否从变电站上方的覆土层走?变电站在地下室,地上是走廊,大概会有1.5m的覆土,水管能否从上面覆土里穿过去?

     
发表于 2023-7-10 17:31:55 | 显示全部楼层
如果变电所上部在室外,虽然没有水管,但有挡不住风雨的覆土层怎么算
     
发表于 2023-7-10 17:49:39 | 显示全部楼层
这个可以,要不还不允许室外下雨了?
     
发表于 2023-7-11 17:26:36 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-7-10 17:49
这个可以,要不还不允许室外下雨了?

呵呵,可真不一定啊
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-12 08:48:48 | 显示全部楼层
涉及到这一条的通用规范条文主要是:
GB55024-2.0.4  建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定:
1 不应设在卫生间、浴室等经常积水场所的直接下一层,当与其贴邻时,应采取防水措施;
4 电气设备的正上方不应设置水管道;
这种覆土层走水管的做法两条都不违反,
第1款算不上是经常积水场所,第4款是针对电气设备说的,而不是针对电气设备用房,
难道还有其他规范不允许这么做吗?
     
 楼主| 发表于 2023-7-12 09:17:02 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-12 08:48
涉及到这一条的通用规范条文主要是:
GB55024-2.0.4  建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定 ...

我也是这么想的,就怕,到时候专家提
     
发表于 2023-7-12 09:28:52 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-7-12 09:17
我也是这么想的,就怕,到时候专家提

一般情况下审查师不会提这种意见,
即使有审查师提这种意见,按常规也要给出规范依据,
到时候再沟通。
碰到任性的审查师坚持,那只能怪自己运气不好。
但也没必要因为碰到了这种审查师就所有项目都这么做。
     
发表于 2023-7-12 14:00:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-12 08:48
涉及到这一条的通用规范条文主要是:
GB55024-2.0.4  建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定 ...

那以后不得包起来?这就有意思了  
     
发表于 2023-7-12 15:18:00 | 显示全部楼层
“电气设备的正上方不应设置水管道”这里的正上方应该指的是位于同一空间的正上方
     
发表于 2023-7-13 12:13:01 | 显示全部楼层
你得问问水专业的,看他们有没有规范,最终这条水管也不是画在你的图纸上。
     
发表于 2023-7-26 15:43:09 | 显示全部楼层
这个没啥问题吧,地面上那种单栋的变电所经常下雨也不会漏水啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则