账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 3343

[求助] 应急照明电源和控制系统形式的选择

[复制链接]
     
发表于 2023-7-10 09:48:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-10 15:34 编辑
D800-1~8 发表于 2023-7-8 18:23
我还没详看《实施指南》,不知道指南里是否有明确。

火灾发展缓慢场所,是给天津消防所、四川消防所留 ...

实施指南2.2.5条 : 火灾发展缓慢的场所主要指室内可燃物的火灾主要以无焰燃
烧、阴燃为主, 或明火小且燃烧速度缓慢的场所, 如煤炭储存场
所、粮食仓房等。

另外指南10.1.8 :例如,汽车制造的装配车间等建筑面积
较大的单、多层丁类生产车间,尽管
整体火灾危险性较小,但空间大、内部生产线和通道复杂,且存
在部分高火灾危险性的区域,仍需在疏散出口和疏散通道上设置
必要的灯光疏散指示标志及疏散线路诱导标志。
看来丁类算不算“火灾发展缓慢场所”还真不好说。

7.10更新补充一下:在指南2.2.5条(3)中又有这样一段话:本条规定中的厂房和仓库主要指其中的生产车间、库
房。 例如,一座丙类生产厂房, 其中的丁、戊类生产的防火分区, 可以不设置应急排烟排热设施。
感觉这里也是对应于“火灾发展缓慢的场所”说的,好像默认丁、戊类车间属于“火灾发展缓慢的场所”,
只不过10.1.8条的丁类车间附加了“空间大、内部生产线和通道复杂,且存在部分高火灾危险性的区域”这个前提条件,
这么说丁类厂房一般情况下视为“火灾发展缓慢的场所”应该没啥问题。



     
发表于 2023-7-10 10:33:29 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-7-8 18:23
我还没详看《实施指南》,不知道指南里是否有明确。

火灾发展缓慢场所,是给天津消防所、四川消防所留 ...

至少门卫,公厕定义为火灾缓慢场所没啥争议。也没必要性能化分析
     
发表于 2023-7-12 11:14:23 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-7-6 12:34
我看那个条文说明 其实引自普通照明箱 就是为了断电点亮 我想直接从变电所备用照明双切箱供电 然后利用市 ...

引至普通照明箱能满足50037,10.1.6条吗?
     
 楼主| 发表于 2023-7-12 13:44:56 | 显示全部楼层
biwole 发表于 2023-7-12 11:14
引至普通照明箱能满足50037,10.1.6条吗?

应急照明的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置,可以理解成集中电源箱内蓄电池自动切换么?
非集中控制的系统图集上是没有检测线的做法,我现在的想法是引自双切+检测线点亮,但这也不是图集认可的做法
引自双切后,非集中控制就只能手动电亮了,失去了自动点亮的功能
我不知道是否满足规范,实际项目的时候会打电话先问下审图老师,不过我感觉就是最近这一两年吧,审图老师也很少愿意明确方案了,也不太愿意回答这样的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则