荣知事 发表于 2023-7-2 16:16
注意,不仅…而且…。
可以负责任地告诉你,电能表的N线的端钮只需要和电源中性点连通即可,中性线电流 ...

因为中国大陆地区只对用户实际使用有功功率进行费用征收。
换句话说原先的机械式电表还有现在电子式主显是用户有功功率积分。
你要存疑明天你去单位问或者去计量问。
     
发表于 2023-7-2 19:32:09 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2023-7-2 15:14
所以加了漏保了,对于维护TN系统不是也一样嘛,如果接地坏了,还变成了接零了

可不是啊。。。。。。TT设备端接地坏了是没有接地保护了。真要外壳漏电人碰了直接噶
     
 楼主| 发表于 2023-7-2 20:16:49 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-7-2 19:32
可不是啊。。。。。。TT设备端接地坏了是没有接地保护了。真要外壳漏电人碰了直接噶

TN接地坏了不噶?TT至少还有漏电保护
     
发表于 2023-7-3 09:34:23 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-7-2 19:19
因为中国大陆地区只对用户实际使用有功功率进行费用征收。
换句话说原先的机械式电表还有现在电子式主显 ...

哈哈,要问电能计量问题你算是找对人啦。
无功功率的产生不需要消耗能量。所以,对无功功率征收费用是不合适的。但是,无功功率会增加电能传输过程中的有功电能消耗这是必然的。所以,对大中用户进行平均功率因数考核也是合理的。
真正的正弦型无功电能表在理论上和实验室是存在的。由于其构造复杂,意义不大,所以现场使用不多。
现场也使用无功电能表,也对无功功率进行积分记录。
一般感应式无功电能表采用跨相接线,有90°和60°内相角两种。当然在三相不对称情况下,跨相连接会存在一定的接线误差。
当前数字式电能表也记录无功电能。它是采用将当前的一个周波电压数据在寄存器寄存0.005秒(四分之一周期)再与到来的一个周波的电流信号数据相乘积,相当于电压相量后移了90° 。
cos(90°-φ)=sinφ(感性),cos(90°+φ)=-sinφ(容性)。当然这种计量无功电能方式和实际也存在误差。不过用于功率因数考核已经足够了。也不分国内国外国际上基本是统一的。
但是,这些和中性线电流经过电能表没有任何关系。
     
发表于 2023-7-3 10:10:34 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2023-7-2 20:16
TN接地坏了不噶?TT至少还有漏电保护

我考虑有点极端,考虑的是TT的设备端接地异常且外壳被击穿。
TN正常PE是和带电导体在一起额外损坏概率较小。
我考虑的肯定很片面
     
发表于 2023-7-3 10:16:12 | 显示全部楼层
zy456132 发表于 2023-7-2 20:16
TN接地坏了不噶?TT至少还有漏电保护

漏电保护不是TT系统必备设备。TT系统比漏电保护出现早几个年代。有些TT系统也不适合安装漏电保护。
TN系统和接地没有关系,接地坏了保护接零还是存在。
建筑电气业内要求TN系统保护导线(PE)先接接地极是不正确的,这样会使接地引线流过故障电流,损害接地引线使得低压整个系统失去接地保护。应该是保护导线(PE)与电源中性点有可靠的连接。只有这样才能在故障发生时形成单相短路回路,使得过流保护装置动作切断电源。
TN 系统也好TT系统也罢,漏电保护也是。主要是防范人对地电击伤害事故的。那么只有当人发生电击事件是保护才动作,才是保护的选择性和可靠性。所以TN系统在人没有发生电击事件就动作,不是它的优点,是它无可无奈何一种形式。人们希望不影响设备正常运行,不对电网造成危害,不对人身构成伤害,哪怕电气设备外露可导电部分带电又如何。漏电保护动作时电流已经经过人体,但是人体是没有感觉,没有伤害的。漏电保护也有不伤害人身时动作,在一定范围是可以接受的,但绝对不是它的优点。