漏电保护不是TT系统必备设备。TT系统比漏电保护出现早几个年代。有些TT系统也不适合安装漏电保护。
TN系统和接地没有关系,接地坏了保护接零还是存在。
建筑电气业内要求TN系统保护导线(PE)先接接地极是不正确的,这样会使接地引线流过故障电流,损害接地引线使得低压整个系统失去接地保护。应该是保护导线(PE)与电源中性点有可靠的连接。只有这样才能在故障发生时形成单相短路回路,使得过流保护装置动作切断电源。