但发现4月1号后,还有同行沿用旧做法,用金属屋面板做接闪器
单独开一个帖子,供大家交流,都是规范表格的截图,大家将就着看吧。号称史上最严防水规范,建筑与市政工程防水通用规范 GB55030-2022
防火、防水、安防 通用规范, 老百姓最关心的建筑“防火防水防盗”三防体系搭建完成。
防水行业 是我国具有国际优势的行业,一个标准出炉能养活整个产业。
就像新项目都上光伏、之前还有抗震支吊架。
有的体现了产业导向、有的体现了设备厂家意志,有的二者皆有。
很多项目通宵加班赶在4月1号前出图,就是天真善良的设计师 在为无情的甲方省钱呢
以前都是高大上的项目才上卷材屋面
现在很多项目都开始用
55030提到的年降水量 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 GB50400-2016
附录A 全国各大城市降雨量资料,没几个城市小于400的
GB55024
7.17 防雷建筑物设置的接闪器应符合以下规定:
1 当建筑物采用接闪带保护时,接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位。
2 当接闪带采用热镀锌圆钢或扁钢制成时,其截面面积不应小于50mm2。
3 当接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,热镀锌圆钢的3直径不应小于20mm,热镀锌钢管的直径不应小于40mm。
4 当采用金属屋面作为接闪器时,金属板应无绝缘层覆盖。
5 当双层彩钢板屋面作为接闪器时,其夹层中的保温材料必须为不燃或难燃材料。
6 易燃材料构成的屋顶上不得直接安装接闪器。可燃材料构成的屋顶上安装接闪器时,接闪器的支撑架应采用隔热层与可燃材料之间隔离。
卷材必须A级不燃或B1难燃的
接下来的问题就是,
圆钢接闪带怎么和卷材屋面结合的问题、怎么穿透、怎么固定,这个卷材厂家都有方案的。
卷材屋面 怎么和光伏结合,减小对卷材屋面的破坏。以往能卡接,现在卡在卷材上 久而久之 破损了,不太好
|