账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4408|回复: 4

[问题探讨] 配电房的热稳定是要在电缆的始端还是末端满足?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-28 17:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按500MVA电网系统容量考虑,1000VA变压器的配电房内。
1、在配电房低压配电柜出线始端的三相短路电流约为22KA,需要35平方的电缆才能满足热稳定要求,但实际工作中很多没把最小电缆做到35平。
2、配电房的照明配电箱的照明回路,出线始端短路电流约为10KA,电线需要16平方才满足热稳定要求,这也很难实现。
请问热稳定是要在电缆的始端还是末端满足,末端的话违反规范吗?始端的话上面两个情况如何解决,实际有这样做吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-28 17:45:00 | 显示全部楼层
在电缆末端,参考GB50217-2018第3.6.8条
     
发表于 2023-6-28 18:29:13 | 显示全部楼层
现低压都用限流型断路器,有极强的限能作用。热稳定用断路器的焦耳积分值计算,1000kVA变压器,热稳定截面积典型值4mm2(交联聚乙烯铜芯)就能满足。
     
发表于 2023-6-28 20:42:00 | 显示全部楼层
一般情况下按最易发生短路的位置计算,如第一个分支处、接头处。总配电柜处短路与电缆无关,不必考虑。
     
发表于 2023-6-29 11:35:39 | 显示全部楼层
在电缆末端,参考GB50217-2018第3.6.8条
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则