发表于 2023-6-29 15:11:24
|
显示全部楼层
GB50053第4.1.2中“二者”包括“非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器”中的任何任何“二者”,
也就是高压柜和变压器、或者高压柜和低压柜、或低压柜和变压器都可以“相互靠近布置”。
这里的“靠近布置”含义比较模糊,是否包括“贴临”不明确,
只有GB51348表4.5.10允许IP2X外壳及以上的干变之间“可贴临布置”。
GB51348-4.5.2条文说明中对“靠近布置”有解释:具有IP2X防护等级外壳靠近布置时,一般可留有200mm~500mm间距,以利于散热及减少变压器振动对配电柜的影响。 |
|