[求助] 双路10kV 两台变压器+1个柴油发电机如何连锁?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 17:01:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-27 08:37
两个变压器低压出线到配电室,发电机出线到配电室,在配电室双切后供一段重要母线

双切后咋弄?没懂
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 17:03:16 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-6-27 09:10
方案要求,没说全啊。两路10KV 是什么情况,各50%还是100%+热备用?  
另外柴发是带一二级,还是全都带, ...

水厂取水泵,就1个泵房1个泵  2路10kV 2个杆变 +1个发电机    带全部  全部就是1个泵
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 17:05:48 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-6-27 10:05
信息太模糊了而且您说的有的信息相互干扰,
单纯就双路加柴发可以考虑正常的母线分段式做。

水厂取水泵,就1个泵房1个泵  2路10kV 2个杆变 +1个发电机    带全部  全部就是1个泵
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 17:06:55 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-27 09:24
我去,用杆上变,还两个,你这个是荒郊野岭农网电源啊,然后上柴发确保供电呗,那都不如取消一个杆变得了 ...

我是想取消1个呢 本来挺简单的非弄这么复杂 水厂取水泵,就1个泵房1个泵  2路10kV 2个杆变 +1个发电机    带全部  全部就是1个泵
发表于 2023-6-27 17:20:21 | 显示全部楼层

就一台设备,那就市电先双切,再与发动机出线双切,市电都没电再启动发电机。
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 17:22:33 | 显示全部楼层
chen8436 发表于 2023-6-27 13:48
19D706-2:医疗建筑电气设计与安装   图集里有

恩 方案一不错 我改动一下 先2个杆变出来后进双切柜 再和发电机再来个双切
     
发表于 2023-6-27 17:30:04 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2023-6-27 17:05
水厂取水泵,就1个泵房1个泵  2路10kV 2个杆变 +1个发电机    带全部  全部就是1个泵

好家伙你这负荷等级一类起步的咋还归二类了。。。
要水厂没要求那就用两路ATS
两路电源做一个然后电源出线和柴发再合一次
然后直接一路母线槽啥的拉过去
柴发算下电压降啥的
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 17:30:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-27 17:20
就一台设备,那就市电先双切,再与发动机出线双切,市电都没电再启动发电机。

这2个双切开关放到1个柜子里吗?
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 17:38:18 | 显示全部楼层
有个问题 这2个双切开关 会不会有冲突  也就是1个断电后  2个备用电源都要合闸
     
发表于 2023-6-28 09:50:50 | 显示全部楼层
取水泵,还就一个泵,还是杆变……这么小规模的项目,一路市电+单变压器+发电机就已经很富裕了……你净水厂也是双电源双变压器+发电机配置吗?
     
发表于 2023-6-28 11:22:02 | 显示全部楼层
土鸡瓦犬 发表于 2023-6-27 16:59
哦 甲方钱多 想多花钱应该是 以前碰到的都是要少花钱

这个不是钱多钱少的问题,是供电可靠性问题。
这种情况很普遍,检验低压母线是不是有电。母线失压就可以把发电机切换到母线上,发电机运行不能投入市电。绝对防止发电机和市电共用,这里面有核同期问题和向市电倒送电源问题。如果确保单机有电那更方便了,只要单机有双电源切换开关即可。发电机自动启动也是可以的。