12.0.11 消防联动控制应符合下列规定:
1 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合;
2 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号,并接受其联动反馈信号;
3 受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号匹配。
设备要求联动的,还是要上报警系统
暖通规范、水规范有的还是强制性要求的
甚至设备产品的规范,很多是全文强制性。里面也要求联动。
另外只设有电动排烟天窗的区域,是不是也不用做火灾自动报警了?————排烟天窗,一直也不要求自动报警联动。
天窗让建筑选型,不要选自动开启就行了。审图、验收都挑不出毛病。
|
|